空调室内温度传感器故障怎么维修?

黎佳易 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 柠檬_6149 2018-06-04 16:48

      1、设定温度及室内外环境温度过低(一般低于22度),且风量过低,空调正常保护(温度升高后则解除);
      2、缺氟(看一下空调细管和室内换热器是否结霜,如结霜那就是了,找售后检漏充氟吧),如有条件测一下系统压力则最好;
      3、过滤网或室内换热器脏堵,致使风量偏低,系统无法及时换热导致室内盘管温度过低,清一下过滤网或室内换热器就好了;
      4、风机及相关电路故障,致使风量偏低,系统无法及时换热导致室内盘管温度过低,找售后维修;
      5、如上述原因都不是,则是室内盘管温度传感器损坏,导致报假的防冻结保故障,找售后维修。

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-06-03 09:52

      步骤一:确认故障信息。此空调最初报修时室内机显示e5室外t3管温度传感器故障,维修师傅已多次上门更换了室外所有传感器、室外电控板,但故障仍无消除。
      步骤二:确认故障范围。根据维修师傅描述,初步确定故障点仍在室外侧。因前期更换了室外电控及室外所有传感器,故障无消除,此次上门再次准确了t3、t4及排气温度传感器,重点检测传感器线组对接可靠性。
      步骤三:现场检测。来到用户家,正好看到室内显示板显示e5故障代码,可以肯定是室外传感器故障。关整机电源,连接变频空调检测仪,空调上电遥控开机运行,小板显示e52故障代码,根据故障代码得知是室外盘管t3温度传感器故障。
      步骤四:故障确认后,判定是t3传感器或检测电路出现问题,因为这款机器的电控与传感器都被更换过,经仔细观察,发现室外的所有传感器都缠绕电工胶布,经与师傅确认,室外传感器是从其它机器上拆下更换的,传感器接插件不匹配,于是使用驳接的方式。
      步骤五:将空调断电。拆开电工胶布看,线体的缠绕方式很不规范,线体连接不可靠。经详细核对后,发现t4居然驳接的是排气温度传感器,排气温度传感器确驳接到t4传感器上,t3与tp的感温头都悬挂在室外机的腔体内,没有插到对应的位置。最终确定了故障所在。
      处理措施:将t3、t4、tp温度传感器全部进行更换,空调上电运行正常。

      0 评论

    • -丶- 2018-05-27 15:41

      维修方法如下:
      1:空调外机散热不好
      2:空调外机翅片太脏了
      3:压缩机缺冷冻油了
      4:压缩机里的冷冻油看一下是不是边黄了,很黄的话换掉。

      0 评论