    • 请叫我雷锋 2018-06-01 18:08

      房间内空气湿度过大、空调系统管路内制冷剂量不足或者是冷凝水排水管脏堵。
      当空调系统内制冷剂量不足的时候,空调室内机蒸发器会局部结冰霜或者是凝结水不均匀,当空调运行一段时间压缩机间歇性停止运转的时候,冰霜融化产生大量的冷凝水,来不及流到接水盘内的冷凝水会被风机电机吹出空调外,从而导致空调出风口边框下部或者是导风条上滴水。
      由于室内空气中有灰尘,室内空气多次循环经过室内机换热器与冷凝水混合下流到接水盘内,日久天长,污垢容易把与接水盘相连接的冷凝水排水管口堵塞,从而导致冷凝水不能有效排出室外,接水盘内冷凝水外溢到接水盘之外,导致空调滴水。
      建议的处理方式:
      1、疏通冷凝水排水管,保持排水顺畅;
      2、向空调厂家售后报修,现场检修空调确认空调内冷媒量是否足够。
      如果是因为房间内空气湿度过大,一般空调开制冷10~30分钟后会停止滴水,这种情况可以不予理会,属正常范畴。
      望采纳

      0 评论

    • 柠檬_6149 2018-06-01 15:01

      一是检查排水管是否损坏,排水管是与内机到外机的管路一起出墙的,在墙外很容易看到,如果不滴水了就是堵塞或者房间里的一段塑料管破损漏水,处理好即可。
      二是内机的集水槽被灰尘堵塞,这个集水槽在内机的最下部,打开盖子可以看到,用长刷子刷掉灰尘即可。必要的话,可以将内机往排水孔位置方向倾斜一点,有利排水。

      0 评论

    • -丶- 2018-05-27 14:03

      原因一:
      内机发生偏移的时候,机体的安装不牢固造成了室内机移位,或者是室内机固定挂板固定的不牢固,时间长了造成了空调的移位,因此导致了空调的排水困难,室内机的机体安装位置不当,室内机的水平位置发生了倾斜,造成了管路位置过高排水不当。
      解决方法:
      移动空调的机身,用液体水平仪重新的测量空调的位置,将空调尽量放低到冷凝器排水口的一端。
      原因二:
      热交换器发生滴水也会导致空调内机滴水。因为在使用空调之后长久的没有进行过打扫,交换器过于污浊。
      解决方法:
      用空调的清洗剂进行冲洗用羊毛刷轻轻的刷,也可以用大功率的带你吹风打开冷风吹去灰尘。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • PP模块式雨水调蓄池的功能分类?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁雨水PP模块可以用来储藏水,而且能给不占用空间,有受压能力,95﹪的空间可以实现更有效的蓄水,使用防水布或土工织物,可以蓄水、排出,同时必须在结构内设置供水管、出水管、水泵位置和人孔;雨水收集PP模块一般是高品质的PP聚丙烯材料,浸入水中无析出物,无异味。具有超强的耐酸强碱性,具有40年以上的寿命特性。 雨水收集系统PP模块作用
      • PP板材 pp管 pp材质 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。