消防通风排烟系统怎么设计?

柴慕莲 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2018-05-18 18:57

      1、主要设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件。所有产品的型号、规格均应符合设计要求。
      2、设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的
      代表。
      3、设备就位前应对其基础进行验收,合格后方能安装。
      4、设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,并应做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造
      成设备损伤。
      1.1.2风管
      1、普通风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。金属风管的钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表7.1.2的规定。
      检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。
      检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查。
      2、防火风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定;
      风管的本体、框架与固定材料、密封材料等必须为不燃材料,耐火极限应符合设计的规定。
      检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。
      检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查。
      1.1.3风管部件
      1、防火阀和排烟防火阀必须符合产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。
      检查数量:按种类、批抽查10%,不得少于2个。
      检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告。
      2、电动的防火阀、排烟防火阀、排烟口和送风口的驱动装置,动作应可靠。
      检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。
      检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告、观察或测试。
      1.1.4风机
      1、防、排烟风机必须符合产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告。
      1.1.5其他附件
      1、挡烟垂壁应采用不燃材料或难燃材料制作,活动挡烟垂壁的驱动装置动作应可靠。
      检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。
      检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告、观察或测试。
      2、电动的排烟窗的驱动装置动作应可靠。
      检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。
      检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告、观察或测试。
      1.2防、排烟系统的施工
      1.2.1一般规定
      1、防、排烟系统的施工应严格按照设计图纸施工,并制定必要的施工方案,施工图纸修改应有设计单位的变更通知书或技术核定签证。
      2、承担防、排烟系统工程项目的施工企业,应具有相应的工程施工承包资质及相应的质量管理体系。
      3、防、排烟系统的设备安装,应符合其产品说明书的有关要求。
      1.2.2管道系统的施工
      1、对风管制作质量的验收,应按其材料、系统类别和使用场所的不同分别进行,主要包括材质、规格、强度、严密性与成品外观质量等项内容。
      2、管道系统安装完毕后,按系统类别进行严密性检验,检验以主、干管道为主。其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:
      1)风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;
      2)风管的允许漏风量,应符合以下规定:
      低压系统风管QL≤0.1056 P0.65[m3/(h·㎡)]
      中压系统风管QM≤0.0352 P0.65[m3/(h·㎡)]
      排烟管道均按中压系统的规定。
      式中:
      QL,QM——系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量
      [m3/(h·m2)];
      P——指风管系统的工作压力(Pa),风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,见表7.2.2,其中防、排烟系统为低压、中压系统。
      表1.2.2风管系统类别划分
      系统类别系统工作压力P(Pa)
      低压系统P≤500
      中压系统5001500
      3)砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形风管规定值的1.5倍;
      4)低压系统的严密性检验可采用漏光法检测,检测不合格时,作漏风量测试;中压系统应在漏光法检测合格后,作漏风量测试。

      1 评论

    • 倒叙_7629 2018-05-28 19:56

      按照规定的排烟口一般是多叶排烟口和板式排烟口,设计的板式排烟口更改为多叶排烟口需要设计出具变更,因为按照新的验收标准,排烟是主控项目,也就是A类项目,变更必须有设计单位确认。

      0 评论

    • 刚好遇见你_8481 2018-05-26 11:50

      通风排烟系统属于消防工程,通风排烟设施是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的消防安全设施。防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。