信息插座怎么安装?

余美 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 紫苹果国际设计 2019-03-07 11:18

      1.工具端接信息模块时,需要使用电缆准备工具和打线工具。电缆准备工具也称剥线刀,它的主要功能是剥掉双绞线外部的绝缘层。使用它进行剥皮不仅比使用压线钳快,而且还比较安全,一般不会损坏到包裹芯线的绝缘层。打线工具用于将双绞线压入模块,并剪断多余的线头。

      2.端接信息插座

      第1步,把双绞线从布线底盒中拉出,剪至合适的长度。使用电缆准备工具剥除外层绝缘皮,然后,用剪刀剪掉抗拉线。

      第2步,将信息模块的RJ-45接口向下,置于桌面、墙面等较硬的平面上。

      第3步,分开网线中的4对线对,但线对之间不要拆开,按照信息模块上所指示的线序,稍稍用力将导线一一置入相应的线槽内。通常情况下,模块上同时标记有568A和568B两种线序,用户应当根据布线设计时的规定,与其他连接设备采用相同的线序,一般为T568B标准连接。否则必须标注清楚。按照T568B标准连接方式时,信息插座引针(脚)与双绞线电缆线对分配情况如下:线对1(蓝-4,白蓝-5),线对2(白橙-1,橙-2),线对3(白绿-3,绿-6),线对4(白棕-7,棕-8)。
      第4步,将打线工具的刀口对准信息模块上的线槽和导线,垂直向下用力,听到“喀”的一声,模块外多余的线会被剪断。重复这一操作,可将8条芯线一一打入相应颜色的线槽中。

      第5步,将模块的塑料防尘片沿缺口插入模块,并牢牢固定于信息模块上。模块端接完成。

      第6步,将信息模块插入信息面板中相应的插槽内,再用螺丝钉将面板牢牢地固定在信息插座的底盒上即可完成信息插座的端接。

      0 评论

    • 可惜没如果 2018-05-26 19:51

      将双绞线从线槽或线管中通过进线孔拉入信息插座底盒中;
      为便于端接、维修和变更,线缆从底盒拉出后预留15cm左右后将多余部分剪去;
      端接信息模块;
      将容余线缆盘于底盒中;
      将信息模块插入面板中;
      合上面板,紧固螺钉,插入标识,完成安装。

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-05-25 16:56

      信息插座的安装工作应分两步进行。首先,为保证线管与地面插座的连接和线缆的穿线工作顺利进行,首先应将地面插座的底盒固定,与金属线管进行可靠的连接,并按施工规范中的有关规定进行良好的接地处理。

      0 评论

    • -丶- 2018-05-20 11:43

      1.买标准的网线
      2.按这个顺序接好就可:1白橙2橙3白绿4绿5蓝6白蓝7棕8白棕,
      3.接的时候先要把网线的每条芯线拉直,才能压进那条缝。
      4.完成

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。