陈利明 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2018-05-13 19:57

      应该是之前有预埋孔,孔里有相应的接入电源,预埋件混凝土固定,灯体与预埋件固定(可以用螺丝,也可以用玻璃胶)。
      地埋灯必须要安装在首层地面里,因为地灯需要埋设空间,只有地面有这样的空间,其他楼层都是不具备这样空间的。

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-05-12 19:12

      1、在LED地埋灯安装前,必须先切断电源。这是所有电器设备安装的第一步,是安全操作的基础。 2、在LED地埋灯安装前,应先整理灯具配套用的各种零部件。LED埋地灯是被埋入地下的特殊景观LED灯具,一旦安装时少装了零部件想要重新补装是很麻烦的。所以在安装前就应准备好。  
      3、在LED地埋灯安装前,应先接照预埋件的外形大小挖好一个孔,然后将预埋件用混凝土固定。预埋件起到了隔绝LED地埋灯主体与土壤作用,能保证LED地埋灯的使用寿命。   
      另外,在LED地埋灯安装前,应自备一个IP67或IP68的接线装置,用于连接外部电源输入与灯体的电源线接。而且LED地埋灯的电源线要求采用经VDE认证的防水电源线,以保证LED地埋灯的使用寿命。

      0 评论

    • -丶- 2018-05-09 18:56

      室外地埋灯安装主要有防水防尘性能,具体按实际情况来了解,所以通常这些灯具安装首先需要建立在稳定的稳固的支架或水泥地基或石条上,主要事项:原材料质量安稳,防水防尘防漏电防触电线材防水,安装位置安装角度照明要求满足室外视觉工作需要和取得装饰效果。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 20小时前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前