倒叙_7629 2018-05-16 18:12
2)、在暗敷的管道中采用水泥砂浆填补时,应利用保温材料确保水泥砂浆与管子间留有空隙。以使暗敷的管子可自由伸缩。
3)、埋地宜选用塑覆薄壁不锈钢(316型)管,可避免对管外壁的酸碱腐蚀或尖硬杂物对管道的损伤。亦可采用其它包扎材料做防腐措施,如外缠两层聚乙烯带或两层氯乙烯带,包扎两层沥青漆(或环氧树脂)、玻璃纤维塑胶布防腐。
4)、管道应合理配置伸缩补偿装置与支架(固定支架和活动支架),以控制管道的伸缩方向或补偿。明敷或非埋设隐敷的热水薄壁不锈钢管的直线段长度超过10~15m时,宜采取管道轴向的补偿措施。当公称直径大于50mm时,宜设置不锈钢波形膨胀节或不锈钢线性温度补偿器。
5)、明敷建筑给水薄壁不锈钢管宜采取防结露措施,热水薄壁不锈钢管应保温。
6)、管材、管件应由供货商统一供货。不同牌号材质不锈钢之间不宜焊接。
7)、管子与管件均为薄壁,与丝口阀门、水咀、水表等附件连接时,不得在薄壁不锈钢管上套丝,而应通过转换接头等丝接配件过渡。
8)、油污会使橡胶密封圈变质,尖锐物碰撞管子与管件均会造成漏水,故施工时务必注意。
9)、管道安装完、试压合格后,宜用低氯离子水冲洗和0.03%高锰酸钾水溶液消毒 、
10)、管道和设备保温、防结露及电伴热参见国标图集03S401。
爱在昨天_5352 2018-05-13 09:04
1、管道安装之前需复测管道地沟,支架是否符合管道安装的标高、坡度和坡向。支架间距是否符合图纸和有关规范的要求。考虑到放空和管道运行的工艺需要。
2、法兰焊缝及其他连接件的设置应便于复检,并不得紧贴墙壁、楼板或管架。
3、管道安装施工过程中及完工后,应及时填写各种施工技术资料表格并经签证记录,埋地铺设的管道,应做好试压试验,办理隐蔽工程验收,填写隐蔽工程记录并及时回填,这些施工技术资料均应整理存档。
4、管道穿越剪力墙、梁适宜预留钢套管,但穿越楼板、砖墙可用塑料套管或预留洞,比如卫生间排水支管,只需预留洞。
5、阻火圈。排水塑料管道穿越封闭空间内(如管井、厨卫内)宜增加阻火圈,非封闭空间,可以不加阻火圈(如外墙、阳台)。
6、管道安装工作如有间断,应及时封闭敞开的管口。
7、管道连接时,不得用强力对口,也不得用加热管子及加偏垫等方法来消除接口端面的空隙偏差、错口或不同心等缺陷。
8、近年来,给水管材多采用PP-R管,排水管多采用UPVC管。以上两种管材与传统金属管道相比具有自重轻、耐腐蚀、耐压强度高、卫生安全、水流阻力小、使用寿命长、安装方便等特点。
-丶- 2018-05-10 13:11
1.管道支架安装平整牢固,阀门进出口方向正确;连接牢固,紧密。
2.管道铺设应横平竖直,用管卡固定,金属立管垂直度3mm/m,塑料管4mm/m,水平管道纵横方向弯曲2mm/m.
3.所有管道不能有渗漏、地漏,排水要通畅,给水管应有2%-5%的坡度向泄水装置。
4.PP-R管的焊接必须掌握好加热事件(20秒左右)、套接时间(2秒左右)及安稳冷却事件(15秒以上),操作时要做到三步同时,必须两人操作。
5.冷热水管上下平行安装,热水管应在冷水管上面;竖向垂直安装,热水管及水龙头应在冷水管及水龙头左侧(面向水管),冷热水管的平行间距不小于100mm,链接
分水器供水时应采用半柔性管材(金属软管)链接。
6.室内给水管道穿越吊顶、管井时,管道结露影响使用的,均应做防结露保温,给水管进入卫生间时,全部水管敷设走墙。