你那么爱他_5924 2018-05-02 22:09
可以从先检查给水管的渗漏水着手,可以要求水电安装工用压力检测表来检测管道的水压情况,即:将卫生间的给水管自引入前端阀门处断开,用堵头将管口堵上,取一用水点给管内注水加压进行水压试验,加压到0.6MPa(约6kg),检验方法:金属及复合管给水管在试验压力下观测10min,压力降应不大于0.02MPa(约2kg);塑料给水管应在试验压力下稳压1h,压力降应不超过0.05MPa(约0.5kg);
然后在工作压力的1.15(约4.6kg)倍状态下稳压2小时,压力降应不超过0.03MPa(约0.3kg)。若超过上述范围,就是水管漏水,需要重新安装水管。若不是水管的原因,那你就得打掉瓷砖重做防水。
解决办法:若不是水管的原因,那你就得打掉瓷砖重做防水