架空地板尺寸一般多少?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
可惜没如果 2018-04-27 20:47
一般的防静电地板架空高度为10-20CM,这个高度说的是地面至板面的高度,如果是下送风,一般为30-40CM,当然还要配通风板! 在中国机房设计新标准中,规定如果防静电活动地板下仅作为电缆布线使用时,活动地板的高度不宜小于200mm,而如果作为空调静压箱使用时,地板高度不宜小于350mm。在TIA-942标准中,Tier4级要求的防静电地板架空的最低高度为750mm。根据阳志装饰多年的工程经验,一般静压箱内送风风速应不大于2.5m/s为宜。
0 评论
倒叙_7629 2018-04-27 18:28
尺寸:600X600X30,600X600X35是专为方便计算机机房综合布线面设计的活动地板。地板外壳采用优质冷轧钢板,上钢板为上海宝钢优质冷轧地板,下钢板采用先进点焊工艺结构,地板中间填充方信研制的特殊配方的环保水泥,使成品具有高强度,经久耐用之特性。
请叫我雷锋 2018-04-27 17:50
全钢防静电架空地板厚度3cm,3.5cm,4cm,4.5cm,木质防静电架空地板4cm,硫酸钙防静电地板3.2cm,3.5cm,4cm,陶瓷防静电地板4cm,4.5cm 。当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。