女儿墙压顶圈梁该怎么做?

朱亮 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可惜没如果 2018-04-27 11:29

      圈梁是砌体结构的基本抗震构造措施属于抗震构造构件;压顶是一般建筑构件。
      圈梁的配筋、截面尺寸等抗震规范有条文严格规定;压顶参考建筑图集,仅配置抗温度伸缩的钢筋。圈梁每层楼板边应设,压顶在砌体收头处设置,如女儿墙顶、梯间转台栏板墙顶等处。

      0 评论

    • 那么爱你 2018-04-26 15:00

      一、首先,女儿墙是非结构构件,抗震的目的是防止它倒塌伤人,规范里要求,构造柱每4米一根到女儿墙顶,顶部做压顶,(这个构造柱和压顶都内配有钢筋),目的是跟圈梁形成一个框架,以提高屋面以上构件(女儿墙)的整体刚度,如遇地震,则主要受力由混凝土构件承担,同时混凝土构件跟砌体有了有效的拉结,那么女儿墙就不会那么容易倒塌。如果没有构造柱,没有压顶,砌体女儿墙就是一个悬臂的墙体,抵抗类似地震这种侧向力的能力是非常弱的。
      二、其次,由于建筑的主体由构造柱、框架等互相连接,形成了一个混凝土的整体,对温度变形相对有所约束,而女儿墙,如果不做构造柱、圈梁,则会跟主体形成一个相对独立的体系,原理跟抗震一样;如果在温度等的作用下,不同体系之间容易产生裂缝。你如果去翻翻建筑构造原理的教科书的话,上面关于砌体建筑外墙产生裂缝的部位的篇章里,对顶层易产生裂缝而提出的解决措施中的一条就是,女儿墙做压顶,同时增加女儿墙内构造柱。(这也是我在这里的回帖把构造柱和压顶放在一起的原因)。
      三、最后、其实前面都没提过,砌体女儿墙高度小于500,是可以不做压顶的,原来跟上面其实也是一样,500至600高,240厚的墙体本身稳定性有所保障,而高于这个数值,为保证其稳定性,就需要采取一定的措施了,比如压顶。或干脆整个用混凝土墙与屋面整浇了。

      0 评论

    • -丶- 2018-04-26 14:07

      按照砖混结构受力情况分析,你在构造柱的下部应该施工承台的,构造柱从这个承台开始生根,这样构造柱的承重就相应会提高很多也稳固。现在生根在地圈梁上,应该在生根部位的地圈梁内加放扁担钢筋,使构造柱下部受力随加放的钢筋增加长度而扩大受力面积,这样会好一些。