走廊应急照明怎么设置?

付翔 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 柠檬_6149 2018-04-27 16:09

      走廊照明led灯具布置: 应使用均匀、柔和的光线。一般照明的选择决定整个视觉基调。在产品展示区,走廊、会议室的照明一般是采用LED筒灯和 LED天花灯系列,灯光采用均匀布置,整齐对称,营造出一种经典大方、简洁明了的视觉基调。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2018-04-26 17:49

      独立的不需要设置,非独立采用照片应急的可以(比如步梯,走廊灯)根据人流量及规律(噪音大设置声控)设置感应节约用电。当应急启动就会通过UPS直接供电达到应急照明效果。

      0 评论

    • -丶- 2018-04-26 11:04

      1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;
      2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
      3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
      4 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。

      0 评论