高层住宅排水系统怎么设计?

张强 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可惜没如果 2018-04-08 19:23

      高层建筑给排水系统设计时应分别注意的问题:
        1、高层建筑给水负荷
        高层建筑一般 10层以上多为容餐饮、商场、文娱、宾馆、写字间为一体的综合性多功能建筑 (高层住宅除外 )。冷、热水用水负荷大 ,供水可靠性要求比较高。
        2 、消防用水量消防用水因建筑类型及高度而异 ,高度 H>50m的建筑室内消火栓用水量比同类型 H≤ 50m的建筑大10L/S,而建筑高度 H>100m的建筑 (除卫生间、厕所外 )均应设自动喷水系统。一、二类建筑商业楼、展览楼、综合楼 ,一类建筑的财贸金融中心、重要的科研楼、档案楼、图书楼、高级宾馆、商住楼等的室内消火栓火灾延续时间应按 3h计 ,室外30L/S,室内 H≤ 50m 为30L /S;H >50m为 40L /S,其他高层建筑可按 2h计。自动喷水灭火系统延续时间为1h,中危险级用水标准一般取 ( 26~ 30L) /S。
        3、最低处静水压
        高层建筑由于高度较高 ,分区时很难做到系统平衡。某楼建筑高度 132m ,给水系统分区时将 1~ 11层分为低区 , 12~ 26层分为高区。低区水箱设在 14层 ,供水高度为 52m,最低卫生器具配水点处的静水压达到 520kPa 高区水箱设在 30层 ,供水高度达到 75m ,最低卫生器具配水点处的静水压达到 750kPa,远远超过规范 (《建筑给水排水设计规范》GBJ15- 88)所推荐的设计值 ( 35 0~450kPa)和限定值 (不大于 600kPa) ,从而导致用水时水花飞溅及卫生器具连接软管经常爆裂 ,造成使用的舒适度降低 ,还带来安全隐患。
        4、最不利供水点静水压
        最不利供水点是供水系统中的最高点,供水静水压力较低,出于建筑结构和建筑成本的考虑,高区高位水箱设置一般不会太高,从而导致高区最不利供水点压力偏低 ,其静水压力多在 100kPa以下,使用延时自闭冲洗阀时经常出现无法开启或无法关闭的现象。在带气压罐的变频供水系统中 ,提高最不利供水点静水压比较容易,但压力提高后,最低处静水压又太高。

      0 评论

    • -丶- 2018-04-08 18:56

      1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。
      2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。
      3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。
      4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。
      5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。
      6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。
      7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算)
      8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。
      9.列表进行水力计算:
      10.确定系统的总水压:H=△Z ∑h hч
      11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。
      12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H并使工作点落在高效区内。
      13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。

      0 评论

    • 那么爱你 2018-04-08 08:15

      高层排水系统是主要用于居民居住建筑的卫生间,生活的废水,污水等重力流排放。同层排水系统是指卫生间里的各种排水管道,像排污水的横管、水支管等是一家一户孤立运行的,不穿透楼板进入其他用户。在每栋楼的同一层平面内,施设的排水支管和主排水支管都在同楼层内集中连接到主排水立管上。因此,一旦发生由于污水及废弃物不能顺利疏通清理造成的堵塞,物业维修人员只需在本层内即可解决堵塞等问题的一种现代排水方式。

      0 评论