住宅封闭楼梯间怎么设计?

贝舒扬 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Eternally 2018-04-06 12:57

      1、根据《建筑设计防火规范》对封闭楼梯间的规定有以下:
      (1)不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间;
      (2)除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口;
      (3)高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,
      (4)其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。
      (5)楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。
      2、防烟楼梯间除应符合有关规定外,尚应符合下列规定:
      (1)当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按《建筑设计防火规范》第9章的规定设置防烟或排烟设施,应按《建筑设计防火规范》第11章的规定设置消防应急照明设施。
      (2)在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或回廊等。防烟前室可与消防电梯前室合用。
      (3)前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10. 0m2,居住建筑不应小于6. 0m2。
      (4)疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。
      (5)除搂梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其他门窗洞口(住宅的楼梯间前室除外)。
      (6)楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。

      0 评论

    • 可惜没如果 2018-04-01 10:49

      1;楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;
      2;封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘:
      3;封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-03-31 09:57

      住宅封闭楼梯间设计要求:
      (1)楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
      (2)住宅封闭楼梯间的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启。
      (3)楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。