3条回答
那么爱你 2018-03-26 13:37
1 照明灯具的金属外壳必须与凹线相连接,照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护电器和漏电保护器,并应符合规定。
2 室外220V灯具距地面不得低于3m,室内220V灯具距地面不得低于2.5m。
普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。达不到规定安全距离时,应采取隔热措施。
3 路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护。灯头线应做防水弯。
4 荧光灯管应采用管座固定或用吊链悬挂。荧光灯的镇流器不得安装在易燃的结构物上。
5 碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在3m以上,灯线应固定在接线柱上,不得靠近灯具表面。
6 投光灯的底座应安装牢固,应按需要的光轴方向将枢轴拧紧固定。
7 螺口灯头及其接线应符合下列要求:
1)灯头的绝缘外壳无损伤、无漏电;
2)相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。
傻瓜都一样 2018-03-27 10:53
1. 地下建筑各类房间和活动场所均应设置一般照明,手术台、收款台、登记处等工作部位宜增设局部照明,营业厅货架、办公室、客房、检验室等,必要时可设置局部照明。
2.地下建筑应设置正常照明、应急照明、值班照明和过渡照明。应急照明包括备用照明、疏散照明和安全照明。
3.值班照明宜利用备用照明或疏散照明中能单独控制的一部分或全部。
4.地下建筑应采用高光效的光源,如荧光灯、高强度气体放电灯;需连续调光、防止电磁波干扰、频繁启闭或特殊需要的场所可选用白炽灯或卤钨灯。
5. 地下建筑应采用高效率、配光合理的灯具,灯具造型和布置应与建筑相协调。
6.照明线路应选用铜芯导线,进入地下建筑的外部线路应埋设电缆。
7. 照明配电系统的接地形式应采用TN-S或TN-C-S接地系统。
8. 照明装置和配电箱应选用可靠耐用、节能高效和防潮性能好的产品,潮湿场所应选用防潮防霉型产品。
9.灯与插座、房间照明与通道照明宜分别接自不同回路。照明系统中每一单相回路不且超过16A,单独回路的灯具数量不宜超过25个,插座数量不宜超过10个(组)。