地下室应急照明怎么设置?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
你那么爱他_5924 2018-03-24 20:45
一定要使用合格的应急照明灯,储电的荧光灯不是正规消防器材,不能保证在紧急情况下的照明强度。应急照明灯的设置应该是照到每个角落;希望能帮到您!
0 评论
那么爱你 2018-03-24 12:42
要看图纸设计,正常有火线,零线,地线,分如下情况: 1.灯具为普通灯具,消防时点亮(通过配电箱接触器),则火线为1根,共计3根线。 2.灯具带蓄电池,平时不亮,火线为充电线,计1根,共计3根线。 3.灯具带蓄电池,正常照明(长明或有开关控制),火线为2根,共计4根线。
-丶- 2018-03-22 17:44
1封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室; 2消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间; 3观众厅,建筑面积超过400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室; 4建筑面积超过300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间,希望可以帮助到你。