3条回答
那么爱你 2018-03-13 14:34
通风空调主要功能是为提供人呼吸所需要的氧气,稀释室内污染物或气味,排除室内工艺过程产生的污染物,除去室内的余热或余湿,提供室内燃烧所需的空气,主要用在家庭、商业、酒店、学校等建筑。
它和我们平时普通的空调有很多的不同1.空气过滤的要求不同, 一般空调系统采用一二级过滤,而通风空调必须设置三级及三级以上过滤器;2、室内压力的控制,一般空调系统对室内压力无明显要求,而净化空调系统则对保持洁净室的压差具有明确规定;3、气流组织方面,一般空调系统为达到以较小的通风量尽可能的提高室内温度湿度场的均匀性之目的,而通风空调系统则为保证所要求的清洁度,必须尽量限制和减少尘粒的扩散飞扬,使尘粒迅速排出室外;4、换气次数方面 ,通风空调系统的换气次数最少也必须达到10次/h,甚至达到数百次。
通风与空调工程施工中应注意与土建工程、装饰装修工程、机电安装其他专业工程以及设备供应商的协调配合。例如:配合土建预留、预埋时,注意预留孔、洞的形状、尺寸及位置,预埋件的位置 和尺寸等;各类管线的综合布置及施工顺序的确定;及时为电气专业提供有关设备的电气参数、控制点及控制要求等数据;安装风机盘管、风口(包括送、回风口及新风入口等)及开设检修门时,注意对 装饰装修工程的成品保护;及时向设备供应商提供设备到货时间、安装要求及相应数据等。
-丶- 2018-03-12 22:39
空调机组、风机、净化空调机组、风机过滤器单元和空气吹淋室等的安装位置应正确、固定牢固、连接严密,其偏差应符合有关条文的规定。高效过滤器与风管、风管与设备的连接处应有可靠密封。
净化空调机组、静压箱、风管及送回风口清洁无积尘。
装配式洁净室的内墙面、吊顶和地面应光滑、平整、色泽均匀,不起灰尘,地板静电值应低于设计规定。
送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠,严密。检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个。
中央空调安装验收标准-材质安装过程中使用的铜管、水管、隔热材料等主要材料的材质、规格、隔壁、壁厚,用于固定室内外机的底座、支架所使用的型钢、螺帽、螺栓等辅助材料都必须达到中央空调安装说明书中规定的要求,安装使用的辅助材料尽可能为阻燃或不可燃制品。
中央空调安装验收标准-分支接头制冷回路中的分支接头只允许平放或垂直安装,不允许侧放或斜放,否则会由于冷媒自身重量的而影响冷媒的流向,进而改变使用效果。