3条回答
柠檬_6149 2018-02-26 14:30
空气开关检验标准是:
第一是二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、室内空气中二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳等污染物,主要是家用含硫煤及燃煤气做饭取暖时燃烧后产生的,人的呼吸每小时也产生18L二氧化碳。我国室内空气质量标准对二氧化硫的限量为0.50mg/立方米,二氧化氮的限量为0.24mg/立方米,一氧化碳的限量为10mg/立方米,二氧化碳的限量为0.1%。
第二是氨,室内空气中的氨主要来自人体和宠物排泄物,如粪便、尿、人的呼出气和汗液。理发店所用的烫发药水会发出氨气污染空气;另外,有的建筑物在冬天施工是为了防止冻结,加入了尿素作为防冻剂,室内温度升高时,氨就会释放出来。
请叫我雷锋 2018-02-24 13:19
1、配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所.配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m.并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm.
2、安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定.
3、铁制配电箱均需涮一遍防锈漆,再涮灰油漆二道,预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地.导线引出面板时面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套 .
4、配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳应有明显的可靠的PE保护地线(PE线为编织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接.
5、配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,活动部位均应固定;盘面引出和引进的导线应留适当余量,便于检修;
6、导线削剥处不应损伤导线线芯后线芯过长,导线压接牢固可靠;多股导线涮锡后压接,应加装压线端子.如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数 .
希望我的回答能帮到您
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。