室内消火栓安装工艺是什么?

家装如花 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2018-02-13 13:22

      1范围
      本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消火栓系统管道的安装。
      2施工准备
      2.1主要材料:
      2.1.1消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。
      2.1.2消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。
      2.2主要机具:套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。套丝板,管钳,台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链,电气焊等工具。
      2.3作业条件:
      2.3.1施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。
      2.3.2管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构施工完成。
      3操作工艺
      3.1工艺流程:
      安装准备→干管安装→箱体及支管安装→箱体配件安装→通水调试
      3.2安装准备:
      3.2.1认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。
      3.2.2检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好。
      3.2.3检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。
      3.2.4安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。
      3.3干管安装:
      3.3.1消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素钢管或无缝钢管。

      0 评论

    • 那么爱你 2018-02-11 13:04

      安装准备 → 干管安装 → 箱体及支管安装 → 箱体配件安装 → 通水调试
      一、 安装准备:
      认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。
      检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好。
      检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。
      安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。
      二、干管安装:
      消火栓类的消防器材系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素钢管或无缝钢管。
      管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。
      当壁厚≤4mm,直径≤50mm时应采用气焊;壁厚≥4.5mm,直径大于70mm时采用电焊。
      不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应采用变径管件焊接。
      管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装在支吊架位置上。
      管道穿墙处不得有接口;管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。
      碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。
      管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直找正再焊接,紧固卡件,拆掉临时固定件。
      三、箱体及支管安装:
      消火栓类的消防器材箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。
      消火栓类的消防器材支管要以栓阀的坐标,标高定位甩口,核定后再稳固消火栓类的消防器材箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开后应灵活。
      四、箱体配件安装
      应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上式卷实、盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电器专业配合施工。
      五、通水调试:
      通水调试前消防设备包括水泵、结合器、节流装置等应安装完,其中水泵做完单机调试工作。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2018-02-10 23:16

      1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;
      (2)栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm;
      (3)消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm;
      (4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm;
      2、明装采用6×M10镀锌膨胀螺栓固定,螺栓应均匀分布;
      3、暗装消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌密实,严禁使用混合砂浆填补。
      4、消防箱在安装过程中,应对消防箱内进行加固措施,以防变形。
      5、箱内管道和消火栓安装时,在连接中应保护、防止箱内的油漆脱落。
      6、按立管位置预留进箱孔,严禁将其它未用敲落孔敲落,箱内的管道应横平竖直。
      7、消防箱安装完成时,应及时将敞开的箱门采用三夹板封闭;消火栓手柄阀门关紧后及时卸掉保存。
      8、成品保护:安装完成后及时处理表面污染并加以保护;
      9、特殊部位安装要求,为了确保装修效果,走廊处的消防箱安装必须与装修紧密配合。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。