4条回答
可惜没如果 2018-02-09 15:20
1、组合幕墙由多种材料;有明框幕墙;半隐框幕墙。清洗外墙面砖和彩色混凝土装饰材料,清洁保养遵循先清洁保养石料,涂料;再清洁金属装饰材料,最后清洁保养玻璃装饰材料的原则。
2、幕墙横断面上和窗框下的排水孔在清洁保养时,进行清理;疏通,以保证排水孔的通畅。
3、加强对外墙立面的凹凸部位,特殊形面,淋不到雨的部位,窗框下沿,排水孔下端等部位的清洗,因这些部位会存在较多铁沉积性污垢和不均匀的污染。
4、施工人员下吊时以工作绳为中心,左右摆动不超过1米,以保证不漏洗,不漏刮。
5、下吊施工人员在坐式登高板上用脚蹬踏力量不宜过重,过猛。以工作绳摆动中产生的惯性移动位置为主。
6、使用吸盘时注意,选择外墙的幕墙玻璃或铝合金板的边缘处,放置时应轻,快速。
7、在建筑物外墙面的清洁保养施工过程中,凡工作绳,生命绳经过的建筑物凸出部位的平面与立面的直角处,都放置忖垫,以防工作绳,生命绳受损而发生意外。
8、在外墙面的清洁保养施工中,工作绳,生命绳不得嵌于建筑物外墙面粘接耐候硅酮密封胶的缝隙中,否则会倒致工作绳,生命绳拉伤,危及到下吊施工人员的安全,而且还会磨损硅酮密封胶,使外墙渗水,漏水等现象产生,建筑物的密封性遭到破坏。对于怕挤压的矮墙应在墙表加装固定钢管,防止墙体受压。
那么爱你 2018-02-09 10:26
清理墙面:旧墙面在翻新前一定要做墙面基底处理,粉化严重的要全部铲除,铲除后抹上一层白水泥。对于过于光 滑、刷过油漆的还要做打磨处理,把粘结不牢的表皮去掉,便于新涂料和墙体粘结。
涂刷底漆:墙面底漆的作用是抗碱防潮、封固基材、保护面漆,提高面漆的质感和遮盖力。对于老房翻新,墙面一定要做底漆,如果没有刷底漆就直接上面漆的话,时间一长墙面容易起泡、发霉,太阳照晒时间长了也容易变色。
大面积修补:已经上好面漆的墙面要修补会比较麻烦,容易产生色差,材料的使用时间不同,质量也难以保证,很 难达到理想效果。所以墙面的修补最好是整块墙面,或是尽可能地选择较大面积进行修补,这样可以尽量避免产生 色差,修补后的质量也更好。
防色差:墙面色差是修补墙面时需要尽量避免的。为此,应该注意按照油漆桶的说明配比、涂刷,最好估算好用量。一次准备足够的量,这样能保证墙面颜色一致,也能避免用量不足重新调配出来的颜色有差异。
倒叙_7629 2018-02-07 16:30
1、基层处理
基层为钢筋混凝土墙、砌块墙、砖墙等,对不平整的墙面用1:3水泥砂浆做找平层。
3、 配制聚合物粘结砂浆
根据本厂生产的聚合物粘结砂浆粉料,按照粉料:水=1:0.25(重量比)的配合比配制粘结砂浆,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀,拌好的粘结砂浆在 静停十分钟后还需二次搅拌才能使用,配好的砂浆应注意防晒避风,一次配制量应控制在可操作时间内用完,一般不应超过2小时,超过可操作时间后不准再度加水 (胶)使用。
4、 粘贴挤塑板
(8) 粘贴挤塑板时应将基体墙体上的脱模剂、混凝土残渣、灰土等杂物必须清理干净,充分保证粘结砂浆与基层的侵湿渗透,提高砂浆的粘结强度。 (9) 粘贴挤塑板时,应将粘贴面采用界面剂处理,以增强挤塑板与墙体的粘结力。粘结方法采用点框法,是在挤塑板的周边抹80-100MM宽、10MM厚的粘结砂 浆,并在周边留出50MM的排气通道,然后在中间抹直径100MM、10MM厚的粘结砂浆圆饼,其间距为200MM,且粘结砂浆的总铺面积不得少于挤塑板 面积的30%。 (10) 排板时按水平顺序排列,上下错缝1/2板长粘贴,阴阳角处应做错茬处理。 (11) 粘板应用工具轻揉,均匀挤压挤塑板,使粘结砂浆与墙面接触紧密,并与相邻挤塑板齐平,粘结砂浆挤出时用铲刀刮平,保证粘结密实,粘结挤塑板时,随时用 2M靠尺和托线板检查平整度和垂直度,粘板时注意板边溢出的粘结砂浆,使板与板之间无“碰头灰”,板缝拼严,缝宽超过2MM时应用相应厚度的挤塑板片 填塞,相邻两板拼缝高差不大于1.5MM,否则应用钢丝刷打磨平整。挤塑板粘贴后24小时内不得碰动,若有松动未粘贴牢固的挤塑板,应取下重新抹粘结砂浆 再粘贴。 (12) 挤塑板粘贴24小时后,根据设计要求采用机械锚固件固定挤塑板时,用冲击钻在挤塑板表面向内打孔,孔径根据固定件直径而定,进墙深度不得小于设计要求,拧 入或敲入锚固,头和园盘不得超出挤塑板面,锚固件数量与型号根据设计要求确定。 (6)挤塑板安装的允许偏差及检查方法 项 次 项 目 允许偏差(MM) 检查方法 1 表面平整度 3 用2M靠尺锲形塞尺检查 2 立面垂直 3 用2M托线板检查 3 阴阳角垂直 3 用2M托线板检查 4 阳角方正 3 用200MM方尺检查 5 接缝高差 1.5 用直尺检查 (7)安装完固定件后,应对挤塑板打磨找平,清洁表面。
5、 安装胀管螺丝、安装镀锌钢丝网
(1)锚固件 采用8胀管螺丝,胀管螺丝的长度根据聚苯板厚度而定。其塑料垫圈60,厚度4MM,其作用是确保钢丝网与聚苯板有不小于4MM的距离;钢垫圈40,厚度 1.2MM,其作用是用于卡紧钢丝网。挤塑板粘贴24小时后,根据设计和规范要求采用机械锚固件固定聚苯板时,用冲击钻在聚苯板“丁字”缝出向内打孔,锚 固件进墙深度不得小于5CM,拧入或敲入锚固,头超出聚苯板面不得小于5.2MM,锚固件数量每平方米不得少与4个。 (2)镀锌钢丝网的厚度为 0.9MM,网孔12×12MM,安装时,应根据层高、窗台高和过梁高将钢丝网在施工前裁好备用,待胀管螺丝安装完毕后,方可进行钢丝网安装,安装时,单 张钢丝网长度不宜大于层高,搭接长度不得小于5CM,在阴阳角处搭接时不得小于15CM,门窗洞口四角处应设附加钢丝网片,其规格为200×400MM。 搭接处应用双股0.7镀锌钢丝绑扎牢固,其间距为150MM。
6、 抹抗裂聚合物砂浆
(1)抗裂聚合物砂浆的配制采用本 厂成品砂浆粉料,按照粉料:水=1:0.25(重量比)的配合比配制粘结砂浆,机械二次搅拌,搅拌均匀,配好的砂浆应注意防晒避风,一次配制量应控制在可 操作时间内用完,一般不应超过2小时,超过可操作时间后不准再度加水(胶)使用。(2)挤塑板粘贴完毕后,经检查验收合格后,待固定好钢丝网后,方可进行 抗裂聚合物砂浆施工。抗裂聚合物砂浆抹灰,抹灰分底层和面层,底层厚度为3-4MM,且厚度均匀。在抹底层抗裂聚合物砂浆前,应对挤塑板表面进行界面剂处 理。 (4)待底层抗裂聚合物砂浆初凝后在其表面再抹一层抗裂聚合物砂浆,其厚度为1-2MM。仅以钢丝网均被覆盖,微见丝网轮廓为易,其抗裂聚合物砂 浆厚度控制在4-6MM内,面层砂浆切忌不停搓揉,以免形成空鼓。砂浆抹灰施工间歇应在自然断开处,方便后续施工的搭接(5)门窗洞口外侧抹20MM厚保 温砂浆,在距窗框边应留出10MM缝以备打胶用。总之,住宅外墙采用外保温技术,无疑会减少住户的电费支出,提供一个宁静的家居环境,还能有效地保护住宅 的围护结构,使外界的温度变化、雨水侵蚀对建筑物的破坏大大降低,从而解决了屋面渗水、墙体开裂等顽症,延长了建筑物的寿命,也降低了维修费用。有着多方 面的优越性,节能效果良好,综合经济效益显著,为加快我国建设节约型社会做出了一定的贡献
刚好遇见你_8481 2018-02-06 17:15
详细流程:
外墙外保温施工工艺流程-第一步:贴翻包网
1、 各门窗洞口及保温终止部位都应粘贴翻包网。
2、 翻包网的宽度应根据现场保温所需保温板的厚度来确定, 粘贴在墙上的宽度大于65mm,翻包到板上的网宽度约100mm左右,甩出部分应保持清洁。
外墙外保温施工工艺流程-第二步:保温板的粘贴
1、贴板前,应先清理基层墙面,清除杂物及水泥砂浆残留物 及粉尘等。
2、保温板粘贴采用圈点法。在保温板背面四周抹上胶浆,其宽度各为70mm,中间均匀分布8个圆饼。直径为100mm,粘结面积不得少于40%。为保证粘接力,保温板距墙体2mm-3mm,要求铺贴平整
3、 保温板铺贴应沿水平线自下而上,横向铺贴,上下行应错 缝排列,错缝为1/2板长,阴阳角为犬齿交错互锁。
4、 门、窗洞口板的切割应呈L型,大于200mm。
外墙外保温施工工艺流程-第三步:打磨
1、保温板粘贴完成后,通常情况下,24小时后即可打磨,主要是将板面打磨平整,包括阴阳角垂直方正,第二遍粘贴成活的凹槽部位用靠尺做标尺,将凹槽两侧打磨平直。 2、检查板面的平整度、垂直度可用2m直尺检测,平整度2m范围内控制在2mm以内,阴阳角垂直度同样用2m直尺检测,控制在2mm以内,检查阴阳角是否垂直方正,门窗洞口是否垂直方正。
外墙外保温施工工艺流程-第四步:铺贴网格布
1、上网前应先清理板面,去除杂物及松散聚苯颗粒。
2、将门、窗洞口及保温终止处甩出的翻包网粘贴到板上,压平压实。
3、贴网应自上而下,垂直铺贴,网格布搭接不小于100mm。
4、非凹槽阳角部位加阳角条(窗套阳角、线条阳角)
5、第二遍粘贴网格布凹槽之间平面部位粘网格布凹槽之间内侧用自粘网,保证自粘网与平面网格布搭接大于60mm。