地面排水系统该怎么做?

鲁元瑶 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2018-02-04 16:35

      路基排水分排除地面水和排除地下水两大类。
      1、排除地面水设施有采用边沟、截水沟、排水沟、跌水与急流槽、拦水带、蒸发地等。
      2、排除地下水设施有排水沟、暗沟(管)、渗沟、渗井、检查井等。

      0 评论

    • 距离_5082 2018-02-02 18:19

      外排水外排水由榆沟和水落管组成,降落到屋面的雨水沿屋面流到据沟,然后流入隔一定距离沿外墙设置的水落管排至地面或雨水口。水落管多用塑料管或镀锌铁皮管。断面为圆形或矩形。塑料管管径为100一200 mm,镀锌铁皮管为矩形时,断面尺寸一般为80mmx100 mm或80 mm x 120mm。圆形时,管径为75-100 mm。根据降雨量和管道的通水力能确定1根水落管服务的屋面面积,再根据屋面形状和面积确定无塔供水设备的水落管间距。据经验民用建筑水落管间距为8一16 m。
      内排水内排水是指屋面设计雨水斗.建筑物内部有雨水管道的雨水排水系统。
      1.内排水系统的组成
      内排水系统由雨水斗、连接管、悬吊管、立替、排出管、埋地干管组成。降落到屋面上的雨水,沿屋面流入雨水斗.经连接管、悬吊管、人排水立管,再经排出管流人雨水检查并,或经埋地干管拼至室外雨水管道。
      2.内排水系统分类
      按每根立管益纳的雨水斗的个数.内排水系统分为单斗和多斗雨水排水系统两类。单斗系统一般不设悬吊管,多斗系统中悬吊管将两供水设备的水斗和排水立管连接起来。因为对单斗破水排水系统的水力工况已经作了一些研究,获得了初步认识,设计方法和参数比较可靠。为了安全起见,在设计中宜采用单斗雨水排水系统。
      3.内排水系统的布置与效设
      (1)雨水斗。雨水斗是一种专用装置,设在屋面雨水进人雨水管道的人口处。雨水斗有整流格栅装迁,格栅的进水孔有效面积是雨水斗下连接管面积的2一2.5倍,能迅速排除屋面雨水。格栅还具有整流作用,避免形成过大的旋涡,稳定斗前水位,减少掺气,并拦隔树叶等杂物。雨水斗有65型、79型和87型,有75mm、100 mm, 150mm和200 mm四种规格。在阳台、花台、供人们活动的屋面及窗井处可采用平算式雨水斗。内排水系统布置雨水斗时应根据屋面分水线的划定,各自自成排水系统。如果分水线两侧两个雨水斗需连接在同一根立管或悬吊管上时,应采用伸缩接头,并保证密封不漏。
      布置雨水斗时,除了按水力计算确定雨水斗的间距和个数外.还应考虑建筑结构特点使立管沿墙或在管道井内布置,以固定立管。接人同一立管的雨水斗.其安装高度宜在同一标高层。当两个雨水斗连接在同1根悬吊管上时,应将靠近立管的雨水斗口径减少一级。
      当采用多斗排水系统时,雨水斗宜对立管作对称布置。一根悬吊管上连接的雨水斗不得多于4个,且雨水斗不能设在立管顶端。
      (2)连接管。连接愉是连接雨水斗和悬吊管的一段竖向短管。连接管一般与雨水斗同径,但不宜小于100 mm。连接管应牢固固定在建筑物的承重结构上.下端用斜三通与悬吊管连接。
      (3)悬吊管。悬吊管连接雨水斗和排水立管.是雨水内排水系统中架空布置的横向管道。其管径不小于连接管管径,也不应大于300 mm,坡度不大于0.005。
      (4)立管。雨水立管承接悬吊管或雨水斗流来的雨水,一根立管连接的悬吊管根数不多于两根,立管竹径不得小于悬吊管管径。立管宜沿墙或设在管道井内,在距地面1m、处设检查口。立管的管材和接口与悬吊管相同。
      (5)排出管。排出管是立管和检查井间的一段有较大坡度的横向管道,其管径不得小于立管管径。排出管与下游埋地管在检查并中宜采用管顶平接.水流转角不得小于135。
      (6)埋地管。埋地管数设在室内地下,承接立管的雨水并将其排至室外雨水管道。埋地管最小管径为200 mm.最大不超过600 mm。埋地管一般采用钢筋混凝土管。
      (7)附属构筑物。常见的附属构筑物有检查井、检查口井和排气井,用于雨水管道的清扫、检修、排气。

      0 评论

    • -丶- 2018-02-01 11:46

      地面排水系统的做法是:
      它由卫生器具、排水横支管、立管、排出管、通气管五个部分组成。其主要作用是安全、卫生、迅速地将室内污水排放到室外,同时防止有毒、有害气体及臭气危及人们的生命安全和影响身心健康。结合住宅排水系统的实际情况,我们在设计和施工过程中就应该对排水系统的防渗漏、防臭、防堵等问题引起重视。而在对排水安装工程施工质量的检查中,主要应注意以下一些问题:
      1、不同的管道敷设形式对一些管件设置的不同要求
      排水横支管安装方式有三种:①管道悬吊安装于本层楼板下,也叫做“非同层排水”或“楼板下悬吊式排水”;②卫生间楼板结构下沉,管道在回填层内敷设,也叫做“同层下沉式排水”;③管道安装于本层地面上,也可叫做“同层地面式排水”。一般卫生间排水管道敷设形式选择第一和第二种形式,而厨房可选择第一和第三种形式。管道敷设形式的不同产生了下列管件的不同设置方式。
      1.1套管的设置
      规范规定管道穿过墙和楼板,宜设置金属或塑料套管。安装在厨房和卫生间的套管高度要求高出装饰地面50mm。安装在墙内的套管其两端与饰面相平。对于楼板下悬吊式排水,这一要求执行应无问题。而对于同层下沉式排水则无法安装套管,只有在防水上进行处理,防水层应作在横支管的下方,且立管伸出成型地面部分,可以在管根剔槽嵌防水油膏,并作高50mm,宽30mm的水泥砂浆阻水圈。同时,要求面层的防水要作好,否则下沉的结构就会成为积水坑,破坏建筑和环境卫生。而同层地面式排水则需注意如立管在室外,穿墙套管靠近室外部分须作好防水填塞,外面再加止水环或抹灰和外墙作相应装饰。
      1.2伸缩节的设置
      住宅的塑料排水管道应按设计要求设置伸缩节,一般每层一个,伸缩节宜设置在汇合配件处。所以楼板下悬吊式排水管道的伸缩节设在三通或四通等管件的下方,与汇合管件相距7~10cm即可;而同层下沉式排水和同层地面式排水管道的伸缩节则设在汇合管件的上方7~10cm处,如是在回填层内,可将伸缩节设在离装饰地面15~20cm的位置。或在同一层的管道上下靠近楼板处都有支管,则伸缩节可设在管道中间。而水平横管的伸缩节设置也应符合设计要求,在安装时更应注意伸缩节的胶圈应在受水方向。
      2、保证安全、卫生的对管件设置的要求
      2.1通气管的设置
      通气管的主要作用是将排水管道中污浊的有害气体排放到大气中,并平衡管道内的正负压,保护卫生器具水封。通气管可以说是保证排水系统安全和功能的重要配件之一。在对排水系统安装工程的检查中,应对通气管的设置情况高度重视。住宅较多是将排水管延伸出屋顶作为通气管,则其管径应不小于排水立管管径。透气帽高度应高出上人屋面2m,周围如有门窗洞口,透气帽应高出洞口0.6m。金属材质的通气管应考虑防雷措施。对于个别不能伸顶的排水管道,应由设计人员考虑设计汇合通气管或不通气立管,严禁在建筑物内设置吸气阀代替伸顶通气管。
      2.2存水弯和地漏的设置
      设计规范的强制性条文要求在构造内无存水弯的卫生器具排水口以下应设存水弯,且存水弯水封深度不小于50mm。以此“保证室内环境,保障人民身心健康,防止事故发生”。
      地漏具有排除地面积水的功能。但地漏的设置也涉及到能否防止有害气体窜入室内污染室内环境,所以对其重点关注的应是水封的问题。总结规范的要求,地漏最好采用直通型,并设置存水弯;其次是采用水封深度不小于50mm的深水封地漏。对于一些不经常使用地漏排水的场所,应设置密闭地漏。
      2.3支、吊架的设置
      支、吊架的设置应注意三种情况,一是室外排水管道的支架,宜选用塑料材质,连接螺丝采用镀锌螺丝,支座牢固;二是排水立管在穿越楼板设置了套管且底部架空时,立管底部应设支墩或有其它固定措施;三是排水横管较长时,应考虑其固定的措施。所以在转换层等类型的部位,排水立管底部和排水横管转弯处应设置固定支、吊架。另外,如塑料管设置金属支、吊架,应在两者间加衬非金属垫或套管。
      2.4阻火圈的设置
      验收规范要求“高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。”而根据设计规范的条文和条文解释,则应理解为:管径大于等于110mm的排水塑料管道,在穿越防火墙或管道井壁的横管两侧,高层建筑中明设的穿层立管或隔层防火封堵的管道井内的立管穿越楼板处的下方,均应设置阻火圈或防火套管。立管穿层处安装在楼板上的防火套管要求高出楼板不小于500mm,安装在楼板下的要求总长不小于500mm,且嵌入楼板2H/3(H为楼板厚度);横管穿墙处要求总长不小于300mm,且防火墙两侧和管道井外的套管长度不小于100mm。
      希望可以帮助您解决问题,望采纳,谢谢~
      3、保证使用功能的要求
      3.1管道坡度及变径圈的安装
      住宅排水系统是利用重力保证排水通畅,所以保证排水管道正常使用的基本原则就是要保证坡度。坡度过小,水力条件差,管道易堵塞,不能满足使用要求且增加了人工清理工作量;坡度过大,管道接头承插不紧密,占用空间过大,管道布置不容易。横管的管道坡度可通过变径时设置的变径圈适当进行调整,但变径圈设置时应尽量保证大、小管道的下底相平。
      3.2底层排水管道的安装
      通过对设计规范的理解,为避免底层卫生器具的水封遭到破坏,要求底层横支管与立管底部应按设计规范要求有一段距离,且宜加大排出管管径,或者底层排水横管单独排出室外。
      3.3检查口和清扫口的设置
      立管上的检查口要求在最底层和最高层设置外,最好每隔一层设置一个,如有乙字弯管,在其上部应设检查口。而横管上根据连接卫生器具数量设置清扫口。宜设置地面清扫口,且与地面相平。清扫口的设置要考虑检查和清扫操作的空间,设计标准和验收规范对此有详细的条文要求,在此就不一一细举了。