3条回答
那么爱你 2018-01-25 10:18
建筑防水验收规范
1、防水等级和设防要求
执行新修订《屋面工程技术规范》GB50345-2012有关防水等级。和设防要求的规定:①I级,属重要建筑和高层建筑,设两道防水;②II级,属一般建筑,设一道防水;
2、刚性防水层
取消了细石混凝土防水层,把细石混凝土作为卷材、涂膜防水层上面的保护层;
3、分格缝内嵌填密封材料
由于在找平层中规定设分格缝,故规定在分格缝内不必再嵌填密封材料,但在分格缝处防水层应采用点粘卷材空铺。
4、保温层含水率
本规范规定了当保温层干燥有困难时,应采取排气措施。采用排气屋面做法,可以使受潮的保温材料,通过屋面排气后达到其自然平衡含水率,满足屋面传热系数的要求。本规范对屋面保温层的含水率不再作出具体规定。
请叫我雷锋 2018-01-24 15:58
1 屋面防水等级为1级时,可采用三道卷材设防;为Ⅱ时,可采用二道卷材设防;为Ⅲ级时,可采用一道卷材设防。屋面防水等级为Ⅰ、Ⅱ级时,亦可采用卷材与其它材料防水层构成多道设防,刚性防水层宜放在卷材防水层上面,涂膜防水层宜放在卷材防水层下面。
2 屋面防水等级为Ⅰ级时,卷材厚度不应小于1.5mm;Ⅱ、Ⅲ级时,不应小于1.2mm;Ⅲ级复合使用时,不应小于1.0mm。
.3 卷材防水屋面应根据建筑物性质、重要程度、结构特点、使用功能、环境条件、设防要求等进行防水构造设计,内容应包括保护层、防水层、找平层、保温层、隔汽层=隔离层、架空隔热层及基层处理等构造层次的设计以及防水节点构造。
4 屋面结构层应有较大的刚度和整体性。当采用装配式钢筋混凝土板时,应用强度等级不小于C20的细石混凝土嵌缝密实,细石混凝土宜掺微膨胀剂;当板缝宽度大于40mm或上窄下宽时,板缝内必须设置构造钢筋。
找平层可采用水泥砂浆或细石混凝土,其厚度和技术要求应遵守《屋面工程技术规范》的有关规定。找平层应留设分隔缝,分隔缝应设在板端缝处、屋面转折处、防水层与突出屋面结构交接处。其纵横最大间距不宜大于6m,缝宽宜为20mm,并嵌填密封材料。分隔缝兼作排汽道时,可适当加宽,并应与保温层连通。