配电空气开关怎么选型?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
可惜没如果 2018-01-24 15:56
你好,建议: 1、查两只开关的整定值,配电房里是400A的空气开关是否小了; 2、查配电房里是400A的空气开关,接线端子是否发热; 3、查,配电房里是400A的空气开关,环境温度是否比分支箱高。 4、如果两只空气开关型号相同,可以调换一下试试。 希望对你有帮助。
0 评论
请叫我雷锋 2018-01-23 20:33
根据家里电器设备的功率选的。如果线路没有问题,就按常用电器的额定电流之和选空气开关的额定电流。为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量,希望有帮助
-丶- 2018-01-23 17:38
配电空气开关应该怎么选型: 空开的大小选择,一般是按用电器电流的1.2倍选择即可。比如,220V电压时,某电器功率为5000W,计算电流为23A左右,则23A×1.2倍=27.6A,选择标准系列30A空开即可。