      建筑物在进行地下部分施工时,由于地下水位较高,导致施工困难,需在施工前进行降水作业,也就是降水施工。
      就降水施工需根据地质报告及建筑本身如基础,地下室范围等通过计算,将地下水降低到合理位置才能进行此部分的施工,一般来说降水施工方案有以下几种:
      一、轻型井点(多级轻型井点):适用于岩土渗透系数为10**(-2)~10**(-5)cm/s;可能降低的水位深度:轻型井点为3~6m、多级轻型井点为6~12m。
      二、喷射井点:适用于岩土渗透系数为10**(-3)~10**(-6)cm/s;可能降低的水位深度8~20m。
      三、电渗井点:适用于岩土渗透系数为<10**(-6)cm/s;电渗井点宜与其他形式配合使用;
      四、深井降水::适用于岩土渗透系数为≥10**(-5)cm/s;可能降低的水位深度>10m。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2018-01-23 20:40

      地下室施工方案
      1、桩基采用钻孔灌注桩,桩径700,桩长约40米,砼强度等级C30。
      2、基础为承台式底板基础,承台厚1800,底板厚400   ,地下室层高4.0米,外剪力墙厚300,局部厚500   ,底板及地下室结构砼强度等级为C40   P8。
      3、本工程±0.00相当于绝对标高3.55米。室内外高差0.45米。地下室平面长宽约25*30米。
      第一节、工程测量
      测量工作分三项内容:轴线投测、层高传递、沉降观测。
      1、轴线投测
      ⑴根据总平面图确定主控十字轴线,用经纬仪及50M钢卷尺依次定出其它主轴线,并核查原打桩放样轴位精度,经复核无误后,最后设置好龙门桩,并做好轴线标志,防止被破坏。
      ⑵建筑物在地下室施工阶段,建立轴线方格网,在周围附近外墙上用红油漆标志,作为轴线投测的依据。
      ⑶考虑到建筑物上升到一定高度,采用方格网外控法有困难,故采用方格网内控法。在结构施工到地下室顶板( 0.000)时,在高层部分现有方格网点埋设好钢板,精确测量交点位置并作好标记。在上升的每层楼板上与该相对应位置留出20×20cm预留孔,以便轴线点向上传递。
      2、层高传递
      各角柱上弹出 1.000m标高线,用红油漆标志。以 1.000m标高线为依据,用50m钢卷尺往上引测。每层均从 1.000m处往上引测,以消除累积误差。
      3、沉降观测
      ⑴在坚固稳定处理埋设水准点,钢筋头磨成圆头,下端弯成半圆钩形。
      ⑵按设计图埋设沉降观测点。从地下室底板完成后即开始沉降观测。观测点先设在底板坍脚上,在回填前观测两次。再把沉降观测点设在地面以上周角立柱侧面。每层观测一次,结构完成后进入装修阶段每月进行一次沉降观测。
      ⑶为使沉降观测准确与及时,必须指定专业测量人员定期观测和专用一台水准仪使用。
      第二节、地下室基坑土方开挖
      一、土方开挖
      1、地下室基坑土方采取1∶1放坡大开挖形式,采用机械挖土,使用1M3/台大挖机1台,配用自卸装载汽车(15T)运土。   
      2、挖土顺序:自北向南或由东往西,便于挖土机和装载土方车辆行走。
      3、机械挖土:先由大挖机一次挖土,边挖边装运土方入车,保持基底约200mm厚人工修土层。
      4、人工修土:挖去机留土200mm土方,控制基底标高,边挖边修底边清理,采用塔吊运土方卸入装土车上外运。
      5、在挖土和装运土时,保护好工程桩   ,采用厚钢板或路基钢板铺设一条循环施工道路。
      6、运土车辆以单车道轮换进出。施工期由专人负责指挥和安排车辆出入顺序,避免相互挤车或受阻。
      7、人工挖土修土至设计标高后,每修完一段土方(约一间位置),碎石垫层工序及时紧跟,并于当天完成该段混凝土垫层施工,以利基坑稳定,尽量防止对基土的扰动。
      8、承台、电梯井、集水坑等坑中坑较深部位,根据土质及施工工况采取打木桩或钢板桩形式处理。
      在挖土过程中,要加强对基坑边坡的变形观测,发现事故苗头及时采取措施。
      二、基坑土方施工质量要求
      1、在机械开挖时,现场施工人员随时观察控制挖土深度,以防产生超挖影响质量。
      2、抓好基坑降水排水工作,确保基坑土体干燥。
      3、禁止在降大雨时开挖土方,影响表面土质。
      4、安排好垫层施工速度,做到边修土边做垫层,前后工序相互衔接,使表面土层不受扰动。
      5、发现土质变化,及时与设计单位取得联系,以便及时采取措施,确保基坑施工顺利进行。
      6、及时抓好基坑挖土的质量检查验收工作,为下道工序施工创造条件。
      三、土方开挖注意事项
      1、基坑开挖前应及时与有关部门取得联系,并办妥有关土方施工手续,以便相互配合避免发生意外。
      2、基坑开挖必须严格按施工方案要求进行施工,严禁超挖。
      3、机械操作时,随时注意工程桩位置,严禁机械碰撞桩体造成断桩事故。
      4、随时观察注意基坑边坡变化动态,发现异常应立即停止挖土,经分析原因采取有效措施后方可继续施工。
      四、保证安全施工和环境保护措施
      1、夜间施工时,应配置足够灯光照明,并派电工昼夜值班。
      2、挖土机的把杆旋转区域内严禁其它人员施工,并有专人指挥机械手操作。
      3、每天应检查挖土机械和运土车辆是否运转正常;发现问题及时修理。
      五、排水
      施工前做好地面排水的工作方可开挖。地下室基坑每20m左右采用集水井降水排水,积水由潜水泵排至坑外。坑底设碎石垫层,以免排水时将淤泥抽出,防止将抽水机堵塞,坑壁边坡以钢筋网片喷锚砼加固,防止坑壁边坡坍塌。
      第三节、地下室结构工程施工
      施工程序:凿桩、清基→大片垫层→砼垫层→底板扎筋、予埋予留洞、止水带焊接、支外侧模、浇底板砼→内外墙扎筋、支模、予埋件予留洞→浇砼→内立柱扎筋、支模、浇砼→顶板支模、扎筋、予埋件留洞、浇砼→养护→拆模清理。
      一、凿   桩
      随着基坑人工挖土修土分段完成后,即进行人工凿桩工序。
      1、桩的质量关键在于打桩和桩的砼标号,桩顶受压后质量关键在于凿桩,凿桩是桩基工程最后一道工序,本工序凿桩虽是个粗工序,但对结构受力是个重点和关键部位。
      2、基底人工修土达到设计标高后,在每个桩侧用水平仪及时测定、凿桩标高,用红漆标划凿桩水平线。
      3、凿桩工序由熟练专业技工操作,视每一桩顶高度,先粗凿后细凿,切不可用大榔头直接敲碎打凿,最后以人工修凿修平至要求标高,保持桩顶平正完好,防止损边掉块。
      4、桩顶面伸入底板内50mm要求,所有出头钢筋进行调直,保持无损无缺,钢筋锚于底板内>500mm,长度不足另行焊接加长。
      二、垫层
      1、垫层工序紧跟人工修土和凿桩工序,以二条轴线间作为一间的小施工段顺次进行流水施工。
      2、200厚大片石垫层紧跟凿桩工序,凿下砼块可利用一部分,超规格者清除。不足部分用大片石补充,塔吊垂直下送至坑底。
      3、大片石垫层标高与厚度,分别标注在桩侧面,用红漆作做平记号。大面积部位,打小竹桩、测定标高,控制厚度。
      4、大片石垫层铺设时基土无扰动无积水时铺设,及时用平板机压实一遍。
      5、100厚C10砼垫层按施工图标号和配合比紧跟大片垫层施工,表面应及时振实,人工抹平。
      6、砼垫层严格控制水灰比,因地下多水情况时,可用半干硬性砼施工。浇砼垫层后,照常做好基底排水和抽水。
      7、砼垫层分段一次性浇捣完毕,表面抄平,并防止水浸泡,做好养护工作。
      三、砖胎模
      地下室承台外侧均做砖胎模。   
      1、集水井和排水沟降低部位由人工挖土和修土完成,经过放样和复核后先做垫层,后砌砖胎模。
      2、底板外侧模均用240厚标准砖砌筑砖胎模。集水井、集水沟和排水沟底用1/2砖砌筑,砖胎模采用M5水泥砂浆砌筑。
      3、砖胎模内侧用1:3水泥砂浆粉刷,即加强砖胎模牢度,又可防止混凝土振捣时漏浆,又利于外侧回填。
      4、砖胎模砌筑和内外侧抹面砂浆同样应进行养护,确保施工质量。
      5、砖胎模按结构轴线、标高和断面尺寸必须符合设计要求,仔细放样、认真复核与施工。
      四、应急措施
      地下室深基坑施工应把安全工作放在首位,以“预防为主”的安全施工方针。
      1、地下室土方开挖,指定由专人负责对周围场地、基坑边坡现状每天进行仔细观察,一旦发现问题及时上报,及时处理。
      2、基坑边缘5m范围内严禁堆积重物,减轻场围荷载。
      4、严格控制地面水流入坑内,防止冲刷土坡,影响围护。
      5、基坑边坡及时做好砼找坡面层和排水沟。
      6、加强基坑排水抽水管理工作,昼夜有人值班和抽水。
      7、组织抢险突出队,保持有20人以上小组成员,在地下室施工期内不离现场,随时可拉出解决应变。
      五、钢筋工程
      施工顺序:钢筋配料→选料→加工→绑扎底板底筋→底板面筋→暗柱立筋→墙板立筋→柱及墙板横筋→插筋及予埋件→止水带安装、焊接及固定。
      1、材质要求:用于地下室工程钢材采用国产大厂生产的钢材,有出厂合格证和质保书。钢材进场前做好各种钢材的抽样,进场后根据资料要求,在质检部门做好各种试验工作,待各种试验数据符合规范要求后,方可用于地下室工程。
      2、钢筋加工:钢筋在现场指定地点加工,使用各种钢筋机械加工与人工操作相结合。各类钢材按各构件部位设计图要求加工,各种数据和成型尺寸等均按设计图纸和规范要求。各种成型钢材按料单进行分类,各构件应挂牌整齐堆放,切不混肴。对加工制作好的钢筋质量及数量先检查验收后使用。
      3、钢筋绑扎:
      ⑴底板纵横筋应先弹线,后绑扎,以保证间距均匀。
      ⑵底板φ16和20长筋采用二节或三节对焊或搭接焊,凡是采用搭接倍数应符合规范要求,保护层控制在50mm以上。
      ⑶底板钢筋因层数多,先绑扎下层后上层钢筋,主副筋间距尺寸和位置方向按图绑扎。中间可隔档扎,外围边圈每档绑扎,必要时局部可用电焊适当加固。单面焊接搭接>10d,底板双层筋之间用φ18或φ20螺纹钢电焊撑固定位,按@1000mm布置,错开排列。
      ⑷外壁墙或核心筒立筋尽量1根到位,先暗柱筋后墙体筋。如采用焊接,接缝必须错开,或与整根间隔绑扎。竖筋与水平筋内外位置按图,切不错位。
      ⑸外壁墙或核心筒内外层立筋采用∽箍筋定位,按@1000mm布置,错开排列。保持中间均匀间距,控制好内外保护层位置。
      ⑹底板筋采用60×60×60mm水泥砂浆垫层,@1000mm错位垫,墙柱立筋采用40×40×30或40MM,带铅丝水泥垫层结扎固定。
      ⑺底板筋和墙筋规格按图,间距均匀,纵横直筋相互垂直平正,弧筋园顺,墙筋横平竖直。
      ⑻钢筋加工与绑扎必须做到班组自检、施工员复检、技术部门抽检,并做好业主、监理和质监部门隐蔽工程验收记录,确认合格后再进入下一道工序施工。
      ⑼底板筋绑扎后,在浇砼前应搭好人行道或操作台,严禁随意践踏钢筋和变形。
      六、钢板止水带加工与安装
      钢板止水带是地下室壁板施工缝防渗的关键部位。在外壁内外层立筋之间,距底板面25cm上下位置,按设计规定设置(或350×3mm)厚封闭式钢板止水带。钢板切割必须完好,周边平直,当止水带置于外壁面中间时,与加筋和立筋固定。止水带穿过外壁暗柱时,在止水钢带高度范围内柱箍上下分开,不得减少箍数。止水钢带采用接焊,应二端迭缝满焊,切不马虎,确保止水效果。

      0 评论

    • -丶- 2018-01-23 11:02

      降水即在基坑底垫层施工前,用真空井点深入含水层内,用不断抽水方式使地下水位下降至坑底以下,同时使土体产生固结及地水层保持干燥。
      1、降水井:根据施工现场实际情况及以往施工经验,选择在核心筒内基底设Φ1.5米,深2米的集水井,采用10厚钢板覆盖井面,以保证不影响地下室底板施工,内填4~6cm碎石。
      2、盲沟:由于核心筒部分桩顶标高低于承台底,造成人工挖孔桩位置积水较多,为解决该问题,在人工挖孔桩四周挖一条盲沟,将桩顶部分地下水引至降水井,盲沟宽300mm、深1000mm.,内填4~6cm碎石。
      3、疏水层:未解决核心筒承台底渗水问题,在承台底部设置200mm厚碎石疏水层,内填4~6cm碎石,上铺5cm石粉。
      4、喷射井点选用:根据目前渗水情况,井点降水采用2.5型圆心式喷射管,工作性能为:外管直径68mm,喷嘴直径7mm,混合管直径14mm,工作水压力0.6~0.8Mpa,工作水流量110.4~148.8m3/d,设计单个井点出水能103.2~138.2 m3/d,适用含水层渗透系数0.1~5.0m/d。
      5、过滤器长度:真空井点的过滤器长度不宜小于含水层厚度的21/3,管井过滤长度采用2m。
      6、井点管采用114mm的钢管,长度4.5m,管下端配有滤管和管尖。滤管直径与井点管相同,管壁上渗水孔直径为15mm,呈梅花状排列,孔隙率不小于15%,管壁外应设两层滤网,内层滤网采用30~80尼龙网,外层采用钢丝网。
      7、抽水设备采用ZBA-6型水泵,其主要技术性能:流量20m3/h,扬程38m,吸程7.2m,电机功率4KW。 8、管井的使用:管井使用时,应经试抽水,检查出水是否正常,有无堵塞等现象。抽水过程中应经常对抽水设备的电动和传动机械、电流、电压等进行检查,并对井内水位下降和流量进行观测和记录。
      9、地下室底板施工完毕后,井管采用1:2水泥浆高压灌注进行封闭,如有必要,可采用水泥浆与玻璃胶双液灌注封闭。
      8、注浆后,平地下室板面进行防水处理,施工前清扫干净井管周边,沿井管周边凿一道止水槽后,采用柔性防水胶涂刷两道,厚度控制在3mm厚,面抹1:2防水砂浆。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。