西门子双电源切换开关怎么接线?

王海 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 那么爱你 2018-01-25 10:11

      西门子双电源开关有手动、自动、旁通以及停止等四个档位,每个档位所对应的接线方式以及接线的对象不一样,面对开关,分为左右上下四个方面,开关面板的后面就是接线的地方,先把左右以及上下分为小组,通过线路的分组方式来进行接线。这个需要自己的亲身试验,才能理解其中的玄机。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2018-01-22 23:09

      1
      我们根据实际情况,需要实现什么样的功能。
      2
      若需要实现全自动,自投自复功能,需要按照以下接线图接线。
      3
      若只需要实现远程手动功能,需要按照以下接线图接线。
      4
      若既需要实现全自动功能,又需要实现远程手动功能,需要按照以下接线图接线。
      5
      以上是在两路市电的情况下实现的,如果只有一路市电,一路发电,那么当一路市电停电时,需要先启动发动机,然后再自动转换到发电。
      启动发电机的信号:从301,306引出线接发电机的打火装置。(继电器无源输出)
      自动转换:按照全自动接线方式接线。

      0 评论

    • -丶- 2018-01-22 02:22

      首先将西门子双电源切换开关放置调整台上,相线与中性线(零线)按位对接,不能接错。 接线时,常用与备用零线需接至零线端子(NN与RN)位置上。 线接完后,需要在次对安装的线路进行检查,然后打开调试台总开关,开启常用及备用工作电源。