空气开关烧毁是怎么回事?

康正 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 请叫我雷锋 2018-01-21 14:02

      有两种情况,一是电路的总功率过大,二是家庭电路短路。你这应该是总功率过大,你把家里一些不用开的用电器尽量关掉吧。

      0 评论

    • -丶- 2018-01-20 23:59

      1、使用电压等级不符,低电压等级开关用在高电压电源上,过电压烧毁;
      2、长期处于满载或过载状态,空开内机械机构疲劳老化、动作出现偏差导致烧毁;
      3、使用中,各接线螺栓未拧紧、虚接,长期使用接触面氧化发热、高温烧毁

      0 评论

    • 7bd7ff 2018-01-20 18:26

      1.触头压力不足。因长期使用,触头弹簧变形、氧化,张力消失或减退,因触头过热,使触头弹簧退火,都是触头压力不足的原因,对此要检查触头初压力和终压力是否符保要求。其方法可在动触头和支持板之间放入一张纸条,纸条在触头弹簧压力下被压紧,在动触头上装一弹簧秤,右手拉弹簧秤,左手轻轻拉纸条,当纸条刚可以抽出时,弹簧称上读数即为初压力。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同