消防水池水位标尺怎么安装?

** | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Eternally 2018-02-01 09:57

        消防水池必须做满水试验,在《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008上有规定。
        《给水排水构筑物工程施工及验收规范》
        第5.1.3条 水池施工完毕必须进行满水试验。在满水试验中并应进行外观检查,不得有漏水现象。水池渗水量按池壁和池底的浸湿总面积计算,钢筋混凝土水池不得超过2L/m2² d;砖石砌体水池不得超过3 L/m2² d;试验方法应符合本规范附录一的规定。
        第5.1.4条 水池满水试验应在下列条件下进行:
        一、池体的混凝土或砖石砌体的砂浆已达到设计强度;
        二、现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前;
        三、装配式预应力混凝土水池施加预应力以后,保护层喷涂以前;
        四、砖砌水池防水层施工以后、石砌水池勾缝以后;
        五、砖石水池满水试验与填土工序的先后安排符合设计规定。
        第5.1.5条 水池满水试验前,应做好下列准备工作:
        一、将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等。并检查充水及排水闸门,不渗漏;
        二、设置水位观测标尺;
        三、标定水位测针;
        四、准备现场测定蒸发量的设备;
        五、充水的水源应采用清水并做好充水和放水系统的设施。
        第5.1.6条 水池满水试验应填写试验记录,格式应符合本规范附录三中附表3.2的规定。
        第5.1.7条 满水试验合格后,应及时进行池壁外的各项工序及回填土方,池顶亦应及时均匀对称地回填。
        第5.1.8条 水池在满水试验过程中,需要了解水池沉降量时,应编制测定沉降量的施工设计,并应根据施工设计测定水池的沉降量。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2018-01-20 17:56

      水位标尺分为标准标尺和非标标尺两种:
      1、标准标尺的数字刻度是10厘米为单位;长度有1米、2米两种。
      2、非标的单位只要有50厘米为单位的和有1米为单位的。长度根据实际要求来标注。

      0 评论

    • 一点留恋 2018-01-20 14:42

      消防水池水位标尺安装方式:
      1.直立式水尺由水尺靠桩和水尺板组成。一般沿水位观测断面设置一组水尺桩,同一组的各支水尺设置在同一断面线上。使用时将水尺板固定在水尺靠桩上,构成直立水尺。水尺靠桩可采用木桩、钢管、钢筋混凝土等材料制成,水尺靠桩要求牢固,打入河底,避免发生下沉。水尺靠桩布设范围应高于测站历年最高水位、低于测站历年最低水位0.5米。水尺板通常是长1米,宽8~10厘米制成。水尺的刻度必须清晰,数字清楚,且数字的下边缘应放在靠近相应的刻度处。水尺的刻度一般是1厘米,误差不大于0.5毫米。相邻两水尺之间的水位要有一定的重合,重合范围一般要求在0.1~0.2米,当风浪大时,重合部分应增大,以保证水位连续观读。水尺板安装后,需用四等以上水准测量的方法测定每支水尺的零点高程。在读得水尺板上的水位数值后加上该水尺的零点高程就是要观测的水位值。
      2 倾斜式水尺 :当测验河段内,岸边有规则平整的斜坡时,可采用此种水尺。此时,可以平整的斜坡上(在岩石或水工建筑物的斜面上),直接安装水尺刻度。同直立式水尺相比,倾斜式水尺具有耐久、不易冲毁,水尺零点高程不易变动等优点,缺点是要求条件比较严格,多沙河流上,水尺刻度容易被淤泥遮盖,在水库斜坡上使用易被悬浮物堆积污染,所以需要及时清理。
      3 矮桩式水尺 当受航运、流冰、浮运影响严重,不宜设立直立式水尺和倾斜式水尺的测站,可改用矮桩式水尺。矮桩式水尺由矮桩及测尺组成。矮桩的入土深度与直立式水尺的靠桩相同,桩顶一般高出河床线5~20cm,桩顶加直径为2~3cm的金属园钉,以便放置测尺。两相邻桩顶高差宜在0.4~0.8m之间,平坦岸坡宜在0.2~0.4m之间。为减少壅水,测尺截面可做成菱形或圆柱形。观测水位时,将测尺垂直放于桩顶,读取测尺读数,加桩顶高程即得水位。
      4 悬锤式水尺: 悬锤式水尺通常设置在坚固的陡岸、桥梁或水工建筑物上。它也大量被用于地下水位和大坝渗流水位的测量。由一条带有重锤的测绳或链所构成的水尺。它用于从水面以上某一已知高程的固定点测量离水面的竖直高差来计算水位。悬锤的重量应能拉直悬索,悬索的伸缩性应当很小,在使用过程中,应定期检查测索引出的有效长度与计数器或刻度盘的一致性,其误差不超过±1cm。该标尺参照我公司的钢尺水位计。

      0 评论