3条回答
-丶- 2018-01-20 17:49
渗漏原因分析
一)普通混凝土多孔砖材料分析、从当地近几年的实际情况看,用普通混凝土多孔砖材采料的外墙几乎百分百存在外墙开裂、渗水。
分析如下:
1该砖比实心粘土砖大,应灰缝少砌体抗剪能力差,相受水平力或其他因素影响容易产生水平裂缝、阶梯裂缝、砌体周边裂缝。
2.该砖吸水性低,砂浆硬化慢在其强度不足时过早立模及混凝土浇注产生早期砌体位移、松动、开裂。
3.该砖为混凝土制品,干燥收缩是其特性,其收缩率在0.35mm/m-0.45mm/m间,比粘土砖的温度线膨胀系数大,混凝土收缩在180d后才趋于稳定,混凝土的干缩加大了混凝土的内力,这是该墙面开裂的原因之一。
4.该砖热工性能差,屋面的热胀冷缩对砌体产生很大的推力,易产生“八”字裂缝。
5.砌体的不合理组砌,如上下皮未有效搭接,不同墙体材料混砌等,造成窗口在竖向灰缝产生裂缝。
二)抹灰层分析、表面有水泥砂浆层的墙体,近年出现了较多的渗漏,渗漏几率甚至高于清水墙,其主要原因是:表层为水泥砂浆层的墙体、外墙饰面层为干粘石和外墙涂料的墙体,墙体外侧的水泥砂浆层开裂、空鼓,导致水进入墙体与砂浆层之间的缝隙,在这一缝隙内形成积水,水进一步向墙体内渗透,并积导致外墙渗漏。治理办法
治理此类墙体渗漏时,因水泥砂浆层在墙体的表面,其指导思想是修复砂浆层表面的裂纹、空鼓层和渗水微孔,恢复水泥砂浆层的防水防护功能。
1、对水泥砂浆层的空鼓部分,应予以凿除,用聚合物水泥砂浆修补平整,聚合物水泥砂浆应分层抹压,厚度以把墙面修补平整为标准。
2、墙体表面的缝隙较宽时,应首先洒水润湿缝隙,选用无机防水堵漏材料(水不漏、快干水泥等)填平。墙体表面的缝隙较窄时,选用聚氨酯防水涂料等防水涂料涂刷缝隙,可涂刷时涂膜厚度控制在1.0~1.5mm,缝隙的宽窄,应以能否填入无机防水堵漏材料为标准,能填入时,列入较宽的裂缝,不能填入时,列入较窄的裂缝。
一点留恋 2018-01-20 14:48
墙体漏水维修方法:
1、查找墙面现有渗水点和外墙裂缝,顺裂峰整条凿除砌体与结构梁接口处外墙抹灰层、墙开裂抹灰层及外墙大面积开裂裂缝,在凿除前应用手持切割机将抹灰层切割开,防止凿除抹灰层时因震动产生新的空鼓。
2、凿除抹灰层后,清理干净基层,然后在砌体与结构梁之间,张铺一层钢丝网,防止抹灰层再次开裂。
3、修补抹灰层,抹灰层分两到三次修补完,并在修补砂浆中掺入一定计量的微膨胀剂,减少新旧抹灰层的接口裂缝。
4、待找抹灰层干燥后再做外墙面漆,最后待墙面漆干燥后,涂刷一到二层防水涂膜。补充资料:
墙面渗水的原因主要有以下三种:
1、砌体的砌筑砂浆没有饱满、灰缝空缝,出现毛细通道形成虹吸作用;
2、室内装饰面的材质质地松散,容易将毛细孔中的水分散发;
3、外墙饰面抹灰厚度不均匀,导致收水快慢水均,抹灰易发生袭缝和脱壳,分格条底灰不密实有砂眼,造成墙身渗水。