屋顶保温砖怎么施工?

张林 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可惜没如果 2018-01-22 11:47

      你好,屋顶保温砖施工方法
      (A)散料式保温材料:主要有膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、炉渣等。由于散料在施工时容易受到刮风及其他因素的影响,不易就位成形,施工难度较大,在实际工程中采用的较少。
      (B)现场浇筑式保温材料:是用散料为骨料,与水泥或石灰等胶结材料加适量的水进行拌合,现场浇筑而成的保温层。这种保温层的加工性较好,但保温层就位之后仍处于潮湿的状态,对保温不利,往往需要在保温层中设置通气口来散发潮气,在构造上比较麻烦。
      (C)板块式保温材料:主要有聚苯板、加气混凝土板、泡沫塑料板、膨胀珍珠岩板、膨胀蛭石板等。这种材料具有施工速度快、保温效果好、避免了湿作业的优点,在工程中应用得比较广泛。在可能的情况下最好使用两层以上的板块叠合组成保温层,并处理好板块之间的接缝,避免热桥的现象发生。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2018-01-19 16:19

        把珍珠岩按照设计比例添加在粘结砂浆中搅拌均匀即可,最好分2-3次涂抹,然后挂网,抹抗裂砂浆。
        珍珠岩做保温,不可避免的(施工养护水,雨水下渗),疏松的珍珠岩层会吸饱水,形成屋面的一个含水层,就像一块海绵。
      这种屋面构造,从下往上基本上是,楼板砼,找平,防水层,保护层,珍珠岩保温层,保护层,面层。防水层不好,就发生漏水。
        而防水有年限,且防水施工市场良莠不齐。
      如果你只能用珍珠岩保温。其做法与干铺地砖的干拌砂浆类似。材料,珍珠岩,水泥,(要偷工减料就掺砂,美其名曰材料说明书上有)。干拌,配合比看说明书。工艺流程,技术准备(算高度,算量,),基层验收,打点,拌材料,干铺,养护,保护层施工。

      0 评论

    • 那么爱你 2018-01-19 14:41

      3.5.1 施工工艺流程
      基层清理找坡层保温层找平层防水层隔离层结合层地砖(上人屋面)
      基层清理找坡层保温层找平层防水层彩色涂料(不上人屋面)
      3.5.2 找坡层施工
      1)基层要求
      在铺设水泥膨胀珍珠岩之前,要事先检查基层,基层过于凹凸的部位,高出部位须踢平,凹处用水泥砂浆分层填实,基层表面的灰尘、污垢、垃圾等必须事先清理干净。屋面结构标高进行事先确定,校对屋面做法厚度与现场实际标高偏差情况,将屋面设备基础、通风孔、排气孔等定位,以便下道工序方便施工。
      2)水泥膨胀珍珠岩
      铺设前在女儿墙上弹好坡度标高线,找出排水坡度最高点并挂线,在结构基层上用1:3水泥砂浆做好灰饼。开始搅拌水泥膨胀珍珠岩时必须搅拌均匀,严格控制加水量,不能使水泥膨胀珍珠岩过稀,水泥与膨胀珍珠岩比例为1:8(体积比)。铺设时根据提前打好的灰饼拉线进行虚铺,虚铺后用靠尺按照图纸2%找坡,最薄处30mm,最后滚压密实。
      3)排气管安装
      由于屋面板和保温找坡层中有一定的水汽存在,故需设置排气孔,因此在找坡层铺设前女儿墙上间隔6米弹好排气管分隔线,等水泥膨胀珍珠岩铺设一半时,按照 弹好的分隔线拉线布置排气管(埋入找坡层内的管子上采用电钻钻6-8mm@200mm小孔),并在排气管交接处设置排气孔。如图1(排气孔做法)图2(排气孔布置成排成线)

      3.5.3保温层施工
      在找坡层施工完成后或具备保温施工时,在找坡层上直接铺设60mm厚挤塑聚苯板,由于挤塑聚苯板膨胀系数低,不需要留置伸缩缝,直接错缝铺设,遇到屋面设备基础或其他突起物处将挤塑聚苯板切割后铺设,若因剪裁不方正或屋面不方正形成缝隙,应用挤塑聚苯板条填塞密实。屋面四周保温板采用宽度不小于500mm的A级保温材料,设置水平防火隔离带。
      3.5.4找平层施工
      为确保挤塑聚苯板的整体性。保温层施工具备找平层施工条件后,及时进行找平层的施工,材料采用20mm厚1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯或棉纶-6纤维0.75~0.9KG/m3
      1)首先在女儿墙上弹好 50标高线,根据坡度要求贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋间距为1.5m,在排水沟、雨水口处做泛水,冲筋完成后开始找平层施工,砂浆铺设应由远到近,由高到低的程序进行,尽量在每分格内一次连续铺设完毕,施工时要严格控制坡度,采用2m铝合金靠尺找平压实,转角处抹成圆弧形,半径不小于50mm,终凝前,轻轻取出嵌缝条,完工后表面尽量少踩踏,常温下24小时后进行洒水养护,养护时间一般不少于7天,要求找平层表面不得有松酥、起砂、起皮现象。干燥后即可进行防水施工。找平层分格缝按照找坡图进行分格,缝宽20mm,并用沥青砂浆填塞密实。
      2)找平层遇管道应做成小圆台,遇水落口处应坡向水落口,水落口周围50cm范围内做成略低的凹坑(5%找坡),伸出屋面的管道根部直径50cm范围内,找平层应抹出高度不小于30mm的圆台,管道与找平层之间,应留出20mm*20mm的凹槽,并用密封材料嵌填密实。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。