建筑照明设计标准是什么?

谭思萱 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ** 2018-01-18 21:31

      15.1 一般规定
      15.
      1. 1 住宅建筑的机房工程宜包括控制室、弱电间、电信间等,并宜按现行国家标准《电子信息系统机房设计规范))GB50174 中的C 级进行设计。
      15.
      1. 2 住宅建筑电子信息系统机房的设计应符合国家现行标准《电子信息系统机房设计规范)) GB50174 、《民用建筑电气设计规范)) JGJ 16 的有关规定。
      15.2 控制室
      15.2.1 控制室应包括住宅建筑内的消防控制室、安全防范监控中心、建筑设备管理控制室等。
      15.2.2 住宅建筑的控制室宜采用合建方式。
      15.2.3 控制室的供电应满足各系统正常运行最高负荷等级的需求。
      15.3 弱电间及弱电竖井
      15.3.1 弱电间应根据弱电设备的数量、系统出线的数量、设备安装与维修等因素,确定其所需的使用面积。
      15.3.2 多层住宅建筑弱电系统设备宜集中设置在一层或地下一层弱电间(电信间)内,弱电竖井在利用通道作为检修面积时,弱电竖井的净宽度不宜小于0.35m。
      15.3.3 7 层及以上的住宅建筑弱电系统设备的安装位置应由设计人员确定。弱电竖井在利用通道作为检修面积时,弱电竖井的净宽度不宜小于0.6m。
      15.3.4 弱电间及弱电竖井应根据弱电系统进出缆线所需的最大通道,预留竖向穿越楼板、水平穿过墙壁的洞口。

      0 评论

    • Hzl_8542 2018-01-17 19:03

      你好,建筑照明设计原则标准是:
      1 工作场所通常应设置一般照明;
      2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明;
      3 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明;
      4 在一个工作场所内不应只采用局部照明。
      希望我的解答能帮到你。

      0 评论

    • 那么爱你 2018-01-17 17:28

      1,绿色照明是节约能源、保护环境,有益于提高人们生产、工作、学习效率和生活质量,保护身心健康的照明。
      2,在工作和活动中,对呈现在背景前的细部和目标的观察过程。
      3,根据辐射对标准光度观察者的作用导出的光度量。规定表面上的平均照度不得低于此数值。它是在照明装置必须进行维护的时刻,在规定表面上的平均照度。

      0 评论