施工现场消防布置原则是什么?

封逸平 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 一点留恋 2018-01-15 21:03

      施工现场消防布置原则:
      (1)考虑给水系统的需要与施工系统的实际情况,一般临时给水管网宜布置成环状。
      (2)临时室外消防给水干管的管径应依据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度进行计算确定,且最小管径不应小于 DN100。
      (3)室外消火栓应沿在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场均匀布置,距在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场的外边线不应小于5m。
      (4)室外消火栓的间距不应大于120m。
      (5)室外消火栓的最大保护半径不应大于150m。
      (三)临时室内消防给水系统设置要求
      室内临时消防竖管的设置应符合下列要求:
      ①消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,其数量不应少于2根,当结构封顶时,应将消防竖管设置成环状。
      ②消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度进行计算确定,且不应小于DN100。
      (2)水泵接合器设置要求
      水泵接合器设置可以保证火灾时,消防救援人员到场后,通过利用水泵接合器向临时管网内供水,实施扑救。所以要求设置室内消防给水系统的在建工程,应设消防水泵接合器。消防水泵接合器应设置在室外便于消防车取水的部位,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15m~40m。
      (3)室内消火栓快速接口及消防软管设置的基本要求
      施工现场作为在建工程,如果完全按照建成工程来要求室内消火栓的设置,不够合理,结合施工现场特点,每个室内消火栓处只设接口,不设水带、水枪,是综合考虑初起火灾的扑救及管理性和经济性要求,但要做好保护措施。综合考虑,设置临时室内消防给水系统的在建工程,各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口,并应符合下列要求:
      ①在建工程的室内消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的部位。
      ②消火栓接口的前端应设置截止阀。
      ③消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不大于50m,高层建筑不大于30m。

      2 评论

    • 刚好遇见你_8481 2018-01-17 15:39

      有以下原则:
      1.充分利用原有的道路,地形,地物,因地制宜,以降低工程成本。
      2.充分考虑水文,地质,气象等自然条件影响,尽量避免受到自然灾害(如雷电,洪水等)。
      3.场区的规划要合理,利于生产的连续,减少材料的二次倒运。
      4.场区道路力求直达工地,减少人工运输成本。
      5.水电的布置要满足消防和生产的要求。办公及宿舍与仓库要保证安全距离。水的管径大小根据总的生活用水和施工用水的总和来计算。
      6.供电方面根据用电设备的总功率来计算所需变压器的负荷大小,如果甲方给定了变压器的容量,则充分考虑能耗低的设备,尽量采用自带动力的机械设备。
      7.至于书籍和规范,建议你多看下用电规范,施工手册,参考下其它项目的总平面布置图。

      0 评论

    • Eternally 2018-01-17 15:35

      (1)室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或1个直径1(J(jmm和2个直径为65mm的栓口;室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,并有明显的标志。
      (2)室外消火栓的数量应按消防用水量计算确定。每个室外消火栓的出水量应按10~15I。/s计算,并且有一定富余量。距建筑物40m以内的市政消火栓,可以计入其室外消火栓数量。
      (3)室外消火栓应沿道路设置。其间距不超过1 20m,沿道路设有毗连建筑物。且道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置。消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙边不宜小于5m,并不宜大于40m。道路的十字路口宜设置室外消火栓。

      0 评论

    • 那么爱你 2018-01-15 13:07

      室内:保证有两支水枪的充实水柱同时达到室内的任何部位,消火栓间距不能太小,消防电梯前室的消火栓不能计入总数内,应根据消火分区布置消火栓。
      室外:1.室外消火栓的保护半径:低压消火栓的保护半径为150M;高压消火栓的保护半径为100M。
      2.室外消火栓的布置间距:室外消火栓的布置间距,必须保证城市街坊的任何部位着火都在两上消火栓的保护半径之内。低压消火栓布置间距不应超过120M;高压消火栓的布置间距不应超 过60M。消火栓距路边不应超过2M,距建筑物外墙不宜小于5M。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。