    • 倒叙_7629 2018-01-16 12:03

      1、不建议用防水涂料,因防水涂料施工后需要做保护层,多一道工序,较为麻烦。
      2、防水需要在水泥基面施工,如果是有瓷砖,还需要把瓷砖铲除再施工。
      3、外墙防水最好选用砂浆防水剂(加在水泥河沙里使用的防水剂),做好后可以与原有的水泥基面形成一个整体,且不会被雨水中的酸、碱等物质而破坏。
      砂浆防水剂施工步骤:1.把基面清扫干净;2.洒水湿润,不得有积水。3.防水剂,水泥(重量比1:3)搅拌成素灰浆,密实的刷在墙上,墙面和地面施工厚度匀为2毫米左右4.待20分钟素灰浆表干后,有防水剂、水泥、沙子(重量比1:2:6)搅拌成砂浆,以普通抹灰方式施工,地面厚度约为18毫米,墙面厚度为8毫米。5.施工后根据天气情况洒水养护,阳光直晒处需遮盖(根据天气的变化,洒水养护的世界略有不同)。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2018-01-15 13:33

      您好,地下室墙内防水做法是:
      一、进行防水设计应明确建筑地下室防水工程的目的:
      (1)确保地下水和滞留水不渗入室内,给予室内正常的生产、工作、生活和储藏环境。
      (2)防水层保护好地下结构,不能让地下水浸泡钢筋混凝土结构。一旦结构渗水,会导致钢筋锈蚀、断截面减小、膨胀,混凝土裂缝增大、抗压强度减弱,建筑基础受损,建筑寿命降低,最终危及安全。
      二、施工准备,包含材料准备和作业条件两方面。
      1.材料准备:
      (1)防水卷材:聚合物改性沥青SBS防水卷材Ⅲ型(3毫米厚),防水材料应出具合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
      (2)胶结材料:冷底子油。
      2.作业条件:
      (1)必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,最好用高压空气进行清理。阴阳角、管道根部等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。
      止水螺杆的外漏部分用气割切除后,用手持砂轮机切磨到距砼表面0.5厘米处,用1:3水泥砂浆抹平。
      2、基层表面应保持干燥,含水率不大于9%,并要平整牢固,阴阳角处应做成圆弧角。
      3、防水层所用卷材、冷底子油、应单独存放,远离火源,操作时应通风,夜间有足够的照明。
      三、工艺流程:
      清理基层——细部处理——涂刷基层处理剂——弹线——铺贴SBS防水卷材——检测验收
      四、实际操作
      1.底板部位铺贴于砼垫层上的SBS卷材采用空铺法施工,仅在需要固定定位的周边、几何形状在三维空间变化部位、附加层、以及承台与基坑等部位,卷材与基层之间采用热熔满粘。
      2.卷材的搭接拼接均采用热熔满粘,卷材长边搭接宽度为100mm,短边搭接宽度为100mm。
      3.阴阳角、转角处及细部节点部位加设雨虹专用卷材(与主材同材质)附加层及预制件。
      4.卷材在地下室侧墙部位采用满粘法施工。
      五、特殊部位处理
      1.卷材收头处理
      卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口、翘边、脱落。
      2.阴阳角处理
      在阴阳角处,先铺贴增强附加层,附加层宽度为500,在附加层验收合格后方可进行大面积第一遍施工,第一遍验收合格后方可进行第二遍施工,长短向搭接不得小于100;对于穿墙管洞处应先做附加层两遍,而后再大面施工时,对洞口处剪成四瓣插入洞内粘贴,待管道安装完成后再用密封膏对管周缝隙进行填充封闭;底板立面挡土墙采用先刷粘接剂紧跟着铺贴卷材,在用刮板从下向上刮贴,已达到粘接剂均匀密实;挡土墙上部第一遍预留300宽,第二步预留500宽,以便于墙面施工时搭接。

      0 评论

    • -丶- 2018-01-14 12:34

      1、浇筑混凝土
      地下室外墙模板必须采用一次性止水螺杆紧固。
      地下室外墙按要求留置施工缝、后浇带。施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵,并按规定设置止水带。
      模板留出清扫口,合模前对墙体内垃圾及时清理。
      严控混凝土的坍落度,混凝土的供应要及时,不得出现施工冷缝。
      拆模后应注意覆盖、及时养护。外墙拆模时间不宜过早(应带模7d),养护时间不少于14天。
      养护结束后,及时割除一次性止水螺杆,并用聚合物水泥砂浆将螺杆端头封闭。
      2、对拉螺杆处理
      按后续“一次性止水螺杆节点处理”执行。
      3、缺陷修补
      防水层施工前应对混凝土外墙缺陷认真修补,确保基层满足防水层施工要求。
      对一般缺陷和裂缝宽度小于0.2mm 的混凝土表面裂缝、气孔和一般缺陷,先用混凝土修补胶填充补平,待干燥后打磨平整。
      当裂缝宽度超过0.2mm 时,可在混凝土表面开槽埋管,采用压力灌浆的方法对混凝土裂缝进行修补。压力灌浆应由 专业公司施工,同时在施工前项目部应组织相关单位对专项施工方案进行审查。
      4、防水附加层
      防水附加施工前,应对外墙基层打磨平整,对缺陷修补完成,螺杆凹槽已处理平整。
      在外墙施工缝、后浇带、底板与外墙转接处、螺杆等位置按要求施工防水附加层。
      5、防水层
      防水附加层验收合格后,施工不小于2mm 厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm 厚卷材防水层。
      6、防水保护层
      施工30厚聚苯板防水保护层。
      当地下室水位较高,同时验收允许时,可采用砌120 厚的非粘土砖墙做防水保护层。
      7、室外回填土
      回填土时应注意保护好防水保护层,不得对防水保护层造成损坏。
      回填土土质必须符合回填需要,不得将建筑垃圾作为回填土使用。
      回填土必须按规定分层夯压密实,密实度≥93%。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。