    • 倒叙_7629 2018-01-14 17:56

      1、开关柜的主结构采用8MF型钢,构架采用拼装和部分焊接的两种结构形式。主构架上均有安装模数孔E=20㎜。
      2、开关柜各功能室严格分开,其隔室主要分为功能单元室、母线室、电缆室,各单元的功能作用相对独立。
      3、开关柜没有采用将水平主母线置于柜顶的传统设计,使电缆室上下均有出线通道

      0 评论

    • -丶- 2018-01-14 17:42

      低压开关柜采用优质冷轧钢板,钢板厚度不小于2.0mm;柜体骨架为特殊C型材。15面柜子均单独立柜,要求柜子侧板齐全,前后均带双开门,并均可锁定(非带钥匙的锁)。15面柜子每柜内主断路器800A一个,负荷断路器100A12个,漏电断路器2个。柜子正面安装800A开关一个,安装100A断路器6个,安装漏电断路器1个,背面安装100A断路器6个,安装漏电断路器1个。15面柜子内部配置及所有技术要求完全一致。

      0 评论

    • 那么爱你 2018-01-13 16:50

      低压开关柜标准
      额定频率 50Hz
      GCK低压开关柜
      GCK低压开关柜
      额定工作电流:
      水平母线额定电流 630-6300A
      垂直母线额定电流 630-1600A
      额定短时耐受电流
      额定峰值耐受电流(IS) 30-80KA
      额定短时耐受电流(IS) 30-80KA
      额定耐受峰值电流
      水平母线(主母线) 63-176KA
      垂直母线(支母线) 63-176KA