您好,超过100米的高层建筑规范:
建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。
建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间),并应符合下列规定:
避难层的设置,自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15 层。
通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。
避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求,并宜按5.00人/㎡计算。
避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。
避难层应设消防电梯出口。
避难层应设消防专线电话,并应设有消火栓和消防卷盘
封闭式避难层应设独立的防烟设施。
避难层应设有应急广播和应急照明,其供电时间不应小于1.00h照度不应低于1.00lx。
希望对你有帮助。
倒叙_7629 2018-01-13 18:54
高层住宅楼必备的消防设施应有消火栓、喷淋和烟感等自动灭火器材以及消防电梯和疏散指示系统。对于楼盘和外墙等采用防火材料。设置消防梯等。
对于一般的民用建筑,在选择不锈钢阳台护栏时,高度必须要在一米一五至一米二之间,这样才能在最大程度上对居民的人身安全起到保护作用,而且必须在底部具有一定的防范措施,阳台护栏与地面十厘米的高度中,不可以有缝隙,以免家中有小宝宝的居民发生意外。这是对于高层来说,对于居住低层的居民,不锈钢阳台护栏的高度也要控制在一米一以上,这是国家对于阳台护栏高度的一种强制要求,也是居民安装不锈钢阳台护栏时必须要遵守的硬性要求
那么爱你 2018-01-13 13:51
高层建筑避难层设置技术要求
1.从首层到第一个避难层之间的楼层不宜超过十五层的原因是,发生火灾时集聚在第十五层左右的避难层人员,不能再经楼梯疏散,可由云梯车将人员疏散下来。目前国内有一部分城市配有50m高的云梯车,可满足十五层高度的需要。
2.进入避难层的入口,如没有必要的引导标志,发生了火灾,处于极度紧张的人员不容易找到避难层。为此提出防烟楼梯间宜在避难层错动位置或上下层断开通过避难层,但均应通过避难层,使需要进入的人能尽早进入避难层。
3.避难层的人员面积指标,是设计人员比较关心的事情。集聚在避难层的人员密度是要大一些,但又不致于过分地拥挤。考虑到我国人员的体型情况,就席地而坐来讲,平均每平方米容纳5个人还是可以的。