博物馆设计规范有哪些?

温泰全 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 倒叙_7629 2018-01-12 17:14

      藏品防护应包括温湿度、防潮、防水、光照、防烟尘、防有害气体、防虫、防鼠和防盗等要求。
      藏品库房和陈列室围护结构的保温和隔热要求应根据室内温湿度要求、当地室外气象的计算参数以及是否设置采暖、通风、空气调节等设备的具体情况合理确定。门窗应密闭,外墙的热惰性指标(D)不应小于4,屋顶的热惰性指标(D)不应小于3。
      当藏品库房和陈列室设置采暖时,围护结构的总热阻(Ro)应按现行的《民用建筑热工设计规程》(JGJ24)计算所得的最小总热阻的基数上,外墙再增加20%、屋顶再增加30%进行设计。

      1 评论

    • 紫苹果国际设计 2018-08-30 11:29

      一、总体布局应符合以下要求:1全面规划,近期建设与长远发展相结合;2布局合理,公众区域与藏品、员工区域分界清楚;3布局有利于防火与安全防范;用地面积大于3,000m2时,馆区内应设环形消防车道;4对建筑物的防噪间距、朝向的选择应作综合考虑,尽可能将对噪声不敏感的建筑或附属用房布置在有噪声源的一侧;5充分、合理利用地上、地下空间。

      二、除当地规划部门有专门规定外,新建博物馆建筑的层数不宜高于6层;建筑密度宜为25%~30%,不宜超过40%。

      三、基地出入口的设置应符合以下规定:1数量应根据建筑规模和使用需要确定,但不宜少于2个;2公众出入口与藏品、展品进出口宜分开设置;3主要出入口不宜直对城市主要干道交叉口,不得与快速道路直接连接。

      四、人、车流线的组织应符合以下规定:1步行路线与车行路线的组织应合理、清晰;人流、车流分流,尽量避免交叉;通行宽度合理并有良好的标识性、引导性;藏品运输应不受观众流线和活动的影响,道路及装卸场地满足藏品车行驶及装卸要求;2道路与建筑物出入口的连接应合理顺畅;建筑物主要出入口到公交交通站点的步行距离不宜超过500m。;3各类机动车、非机动车停靠空间的设置明确、合理。

      五、基地公众出入口广场的设计应满足高峰时段公众使用和安全疏散的要求:广场面积应不小于0.2m2/人;疏散通道不应小于0.65m/百人;宜设置避雨遮荫设施。

      六、露天展场的设计应符合以下规定:1应与室内公众空间和流线组织统筹安排;2展场的空间尺寸、通路和地面荷载、照明、动力设施等,应满足展品运输、安装、展示、维修、更换等要求;3设置植物园地时,其土壤的结构和深度、灌溉和排水等设施应满足工艺要求;4大型展场应设置相应的公众服务设施,如厕所、座椅、避雨遮荫设施等,超大型露天展场,宜设置观众导览车辆。

      七、停车空间的设计应符合以下规定:1应根据城市规划主管部门的规定或建筑规模设置机动车和非机动车停车场(库);当按建筑规模设置时,停车位数量应不小于表3.2.7的规定:2尽可能利用地下空间,但地面停车位不宜小于总停车位的10%;3大型馆、特大型馆中,内部员工与公众停车空间宜分开设置。

      0 评论

    • Eternally 2018-01-13 15:55

        博物馆设计注意事项:
        第1条 规范适用于社会历史类和自然历史类博物馆的新建和扩建设计.改建设计及其它类别博物馆设计可参照本规范有关条文执行.
        第2条 博物馆分为大、中、小型。大型馆(建筑规模大于10000㎡)一般适用于中央各部委直属博物馆和各省、自治区、直辖市博物馆;中型馆(建筑规模为4000~10000㎡)一般适用于各系统省厅(局)直属博物馆和省辖市(地)博物馆;小型馆(建筑规模小于4000㎡)一般适用于各系统市(地)、县(县级市)局直局博物馆和县(县级市)博物馆。
        注:(建筑规模仅指博物馆的业务及辅助用房面积之和,不包括职工生活用房面积。)
        第3条 藏品库区和陈列区建筑的耐火等级不应低于二级。大、中型馆的耐久年限不应少于100年,小型馆的耐久年限不应少于50年。
        第4条 博物馆建筑必须符合城镇文化建筑的规划布局要求,并应反映所在地区建筑艺术、科学技术和文化发展的先进水平。
        第5条 博物馆建筑设计必须与完整的工艺设计相配合,满足藏品的收藏保管、科学研究和陈列展览等基本功能,并应设置配套的观众服务设施。
        第6条 对古建筑的改建设计必须符合各项文物法规,保持原有建筑风貌,并应满足防火、防盗等安全要求。藏品库房以新建为宜。
        第7条 博物馆建筑设计除应执行本规范外,尚应符合现行的《民用建筑设计通则》(JGJ37)以及国家和专业部门颁布的有关设计标准,规范和规定。

      0 评论

    • Hzl_8542 2018-01-12 22:45

      博物馆设计规范;第5.1.1条 藏品库区的防火分区面积,单层建筑不得大于1500㎡,多层建筑不得大于1000㎡,同一防火分区内的隔间面积不得大于500㎡。陈列区的防火分区随身面积不得大于2500㎡,同一防火分区内的隔间面积不得大于1000㎡。第5.1.2条 藏品库房、陈列室的隔墙应为非燃烧体。防火分区地方内的隔间应采用耐火极限不低于3h的隔墙和乙级防火门分隔。封闭式竖井的围护结构应采用非燃烧体及丙级防火门。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 6天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。