吕军 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 柠檬_6149 2018-01-05 14:16

      上下限温控开关接线,把从电源来的火线接到开关上口,开关下口接一根线到排风机,然后排风机接根线到电源的零线,注意不是地线。希望能帮助到你。

      0 评论

    • Hzl_8542 2018-01-03 23:53

      上下限温控开关接线方法,上限的意思是现在的压力大于这个值就报警,而下限的意思相反,是现在的压力小于这个值就报警,这样的话上限超时上限报警,下限超时下限报警,也就是要有两个信号输出,如果只有一个信号输出的话那就是内部有一个杠杆机构,在压力低于某值或压力高于某值时触发这个信号输出。补充:压力为零的时候下限当然是接通的,它本身是无法判断是故障压力低还是电机没有启动造成的压力低;要区分这个就要在电路上或程序上想办法了,把电机没有启动而报压力低的这段给屏蔽掉,不报警。你要保持压力在高压和低压之间那上限和下限必须是分开的俩个触点,按了启动后,压力低就启动电机,然后自保持,到了高压断开电机,当压力下降再启动。

      0 评论

    • 那么爱你 2018-01-03 12:54

      1.双控开关接线柱一般标有\"L\",\"L1\",\"L2\"。当L端进线时,L1和L2有一端和L接通,按动开关后,L1和L2的另一端和L接通。
      2、我们先用斜口钳将线剥好皮,注意不要留有太长线头,以免触碰到。
      3、我们以左端开关的L作为火线输入,两个开关的L1和L2对应接线,然后将右边开关L接至照明灯一端,照明灯另一端接零线。
      4、接好线后一定注意将照明灯两侧的线头用绝缘胶带包裹好,防止漏电。
      5、后留出的火线与零线接上插头就完成了整个双控开关的接线,为方便接线,我们可以将双控开关的电路图记住,这样实际操作就很容易接线。