3条回答
倒叙_7629 2018-01-04 20:02
一、主机接好围栏后出现主机防区报警(主机Fence灯亮,蜂鸣器响)
可能原因:
1.围栏和树枝/铁栅栏/支撑杆搭一起
2.围栏线松驰正负高压线搭接
3.围栏断线
4.主机故障
排除方法:把主机开在高压工作状态下听有无放电的噼啪声若有则把报警的防区用高压绝缘线替代围栏短接如正常则检查围栏(1.把万用表打到通断档测试围栏有无断路或正负电压线有无短路2.把主机开在高压沿防区听有无打火的声音),否则则是主机发生故障
二、继电器输出故障
可能原因:
1.继电器外接模块故障
2.主机12V端口所接的不是蓄电池而是其它电源或负载
3.主机继电器输出故障
排除方法:去掉主机所接外设用万用表再测试
三、485通讯故障
可能原因:
1.接线方式错误没有采用手拉手
2.通讯线不是屏蔽双绞线
3.屏蔽双绞线的屏蔽层没有接地
3.末端没有接匹配电阻
4.总线长度大于1200m
5.通讯线与电源线没有分开走线
6.机器所有地串接
排除方法:
1.必须采用手拉手连接,若采用星型接法则需要加485集线器
2.必需用屏蔽双绞线且屏蔽层必需接地且必须和电源线分开走线
3.每台主机必须单独就近接大地
4.总线长度不超1200m且末端加匹配电阻。
爱在昨天_5352 2018-01-03 18:41
1、电子围栏的设计根据不同的安全等级,配置合适的能满足要求的电子围栏。通常把安全等级分为三级:
(1)具有威慑性—整个周界设一个防区,如安装在墙顶上的4线系统。具有阻挡报警和威慑作用。
(2)中等安全级。每一防区长度不大于300米,大于300米的应分成多个防区。
(3)高等安全级。每一防区长度定在100米之间,整个围栏分成多个防区。每个防区都具有各自独立的触发报警器,可指示报警所在防区。报警输出通常和CCTV、红外对射、射灯,报警器等其他安防系统联动。 在实际使用时,每一防区的长度应根据长度、地形和经济需要设定。
2、电子围栏的安装按其在现场的安装位置,分为独立式,附属式和墙顶式三种基本安装形式。
独立式电子围栏,直接架设在地面上。其高度约2米左右,一般安装10-12根线缆。考虑到设备和人身安全,要求在独立式电子围栏的一侧或两侧,安装不低于1.2m的防护墙或围墙。其间的净空距离应不小于1m。使独立式电子围栏正常工作部位处于一个公众通常难以接近的封闭区域内。
附属式电子围栏附属在围墙上,附属式电子围栏主要用在有较高安全级要求而不占用外围土地的场合。对现有围墙有三点要求。一是围墙应有足够的牢度,能承受电子围栏的张力和压力。二是围墙的高度应不低于2m。三是围墙的网孔必须小于50mm,以免人手伸入,触及附属在墙内侧的电子围栏。墙顶式电子围栏,在中国较为普及,架设在现有围墙的顶部上方或侧方。可以垂直安装或倾斜一定的角度安装。电子围栏的高度为0.8m左右。
Hzl_8542 2018-01-03 13:44
围栏线安装:
围栏线应采用分段安装的方式固定,同一条直线或同一防区建议分为一段。 不在同一条直线上的合金线分几次安装。
展放合金线:采用放线架或适当方式放线,切莫任意放,以免出现打结和 不平整现象。可以四根同时展放,但注意不要交叉。
紧线:将合金线的一端用线线连接器(或自我缠绕)固定在一端终端杆绝 缘子上,然后将4根合金线对应放入中间杆绝缘子或承力杆绝缘子的线槽内,最后穿入紧线器,用力将合金线拉紧并用线线连接器(或自我缠绕)固定在另一端的终端杆绝缘子上。然后调整紧线器使4条线同时拉直并相互平行。注意:平行的多条线应同时收紧,只要各条合金线拉直了即可;不能拉得太紧,否则会使得两端的杆子承受多余的拉力。 用线线连接器将高压线与合金线连接起来。
希望我的回答可以帮到你。