    • Eternally 2018-01-03 15:17

        一
        1、使用温度湿度计检测温湿度,室内温度以及地表温度以15℃为宜,不应在5℃以下及30℃以上施工。宜于施工的相对空气湿度应20%-75%之间。
        2、使用含水率测试仪检测基层的含水率,基层的含水率应小于3%。
        3、基层的强度不应低于混凝土强度C-20的要求,否则应采用适合的“妥善”自流平来加强强度。
        4、用硬度测试仪检测结果应是基层的表面硬度不低于1.2兆帕。
        5、对于“得嘉塑美”地板材料的施工,基层的不平整度应在2米直尺范围内高低落差小于2毫米,否则应采用适合的“妥善”自流平进行找平。
        二
        1、采用1000瓦以上的地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨,除去油漆、胶水等残留物,凸起和疏松的地块,有空鼓的地块也必须去除。
        2、用不小于2000瓦的工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。
        3、对于地坪上的裂缝,可采用不锈钢加强筋以及“妥善”R726或“妥善”R710聚氨脂防水型粘合剂表面铺石英砂进行修补。
        三
        1、吸收性的基层如混凝土、水泥砂浆、找平层应先使用“妥善”R777多用途界面处理剂按1:1比例兑水希释后进行封闭打底。
        2、非吸收性的基层,如瓷砖、水磨石、大理石等,建议使用“妥善”R760密实型界面处理剂进行找底。
        3、如基层含水率过高(>3%)又需马上施工,可以使用“妥善”R755环氧界面处理剂进行打底处理,但前提是基层含水率不应大于8%。
        4、界面处理剂施工均匀,无明显积液。待界面处理剂表面风干后,即可进行下一步自流平施工。
        四
        1、将一包“妥善”自流平按照规定的水灰比倒入盛有清水的搅拌桶中,边倾倒搅拌。
        2、为确保自流平搅拌均匀,须使用大功率、低转速的电钻配专用搅拌器进行搅拌。
        3、搅拌至无结块的均匀浆液,将其静置熟化约3分钟,再短暂搅拌一次。
        4、加水量应严格按照水灰比(请参照相应“妥善”自流平说明书)。水量过少会影响流动性,过多则会降低固化后的强度。
        五
        1、将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上,它将自行流动并找平地面,如设计厚度≤4毫米,则需借助专用的齿刮板稍加批刮。
        2、随后应让施工人员穿上专用的钉鞋,进入施工地面,用专用的自流平放气滚筒在自流平表面轻轻滚动,将搅拌中混入的空气放出,避免气泡麻面及接口高差。
        3、施工完毕后请立即封闭现场,5小时内禁止行走,10小时内避免重物撞击,24小时后可进行“得嘉塑美”地板的铺设。
        4、冬季施工,地板的铺设应在自流平施工48小时后进行。
        5、如需对自流平进行精磨抛光,宜在自流平施工12小时后进行。
        六
        1、无论是卷材还是块材,都应于现场放置24小时以上,使材料记忆性还原,温度与施工现场一致。
        2、使用专用的修边器对卷材的毛边进行切割清理。(见小图)
        3、块材铺设时,两块材料之间应紧贴并没有接缝。
        4、卷材铺设时,两块材料的搭接处应采用重叠切割,一般是要求重叠3厘米。注意保持一刀割断。
        七
        1、根据本指南上的配套表格的对应关系选择适合某类“得嘉塑美”地板的相应胶水及刮胶板。
        2、卷材铺贴时,将卷材的就端卷折起来。先清扫地坪和卷材背面,然后刮胶于地坪之上。
        3、块材铺贴时,请将块材从中间向两边翻起,同样将地面及地板面清洁后上胶粘贴。
        4、不同的“妥善”粘合剂在施工中要求会有所不同,具体请参照相应“妥善”产品说明书进行施工
        八
        1、地板粘贴后,先用软木块推压地板表面进行平整并挤出空气。(见小图)
        2、随后用50或75公斤的钢压辊均匀滚压地板并及时修整拼接处翘边的情况。
        3、地板表面多余的胶水应及时擦去。
        4、24小时后,再进行开槽和焊缝。
        九
        1、开槽必须在胶水完全固化后进行。使用专用的开槽器沿接缝处进行开槽,为使焊接牢固,开缝不应透底,建议开槽深度为地板厚度的2/3。
        2、在开缝器无法开刀的末端部位,请使用手动开缝器以同样的深度和宽度开缝。
        3、焊缝之前,须清除槽内残留的灰尘和碎料。
        十
        1、可选用手工焊枪或自动焊接设备进行焊缝。
        2、焊枪的温度应设置于约350度左右。
        3、以适当的焊接速度(保证焊条溶化),匀速地将焊条挤压入开好的槽中。
        4、在焊条半冷却时,用焊条修平器或月型割刀将焊条高于地板平面的部分大体割区。
        5、当焊条完全冷却后,在使用焊条修平器或月型割刀把焊条余下的凸起部分割去。

      0 评论

    • Hzl_8542 2017-12-31 17:58

      方块地板胶施工方法;
      一、施工前地基准备要求
      1、地表湿度:表层地面的湿度应在4.5%以下,地板施工前14-28天应对地面进行干燥。
      2、表面硬度:用锋利的凿子快速交叉切划表面,交叉处不应有爆裂。
      3、表面平整度:用2米靠尺和楔形尺检测,表面平整度允许偏差≤3mm。
      4、表面密实度:表面不得过于粗糙,不得有过多的孔隙,对轻微起砂地面应作表面硬化处理。
      5、地表裂缝:不得有宽度大于3mm的裂缝,面层不得有空鼓。
      6、表面清洁度:油污、蜡、漆、颜料等残余物质必须去除。
      7、地表温度:现场空气温度应在18摄氏度以上,地表温度在15摄氏度以上。
      二、 自流平的施工步骤
      1、处理地坪:用铲刀、吸尘机除去地面的小结块、尘沙、杂物及前道施工的残留物。检查清理修补地表小面积疏松、空鼓、裂缝、凸起、凹陷的部位。
      2、 精测地坪:用地坪检测器在待施工的地坪上检测任意2米范围内的不平整度。如自流平的施工厚度为2mm,地坪的不平整度不能大于3mm,如大于3mm,则使用打磨机处理。 3、 涂布底油:用底油滚筒涂步地坪每一处,不可遗漏。
      4、 自流平基泥:将清水按比例倒入搅拌桶,再倒入自流平水泥,用电钻和搅拌器搅拌均匀。
      5、正式施工:将自流平分批倒入地坪,用专用刮板推刮均匀,并用放气滚筒进行放气。
      6、精细处理:待24小时自流平干燥后用砂皮机进行打磨修整,清除表面微小颗粒,使施工后自流平表面更加平整、光洁。
      三、材料的施工步骤
      1、施工材料、施工方向确认 施工材料应该是同一批号。 材料要与室温相适应(吸咐作业)。
      2、基准法施工
      施工最好从房间入口开始,以免地板在门口处被拼缝。
      施工材料要比实际长度多予留5CM裁剪,铺在地面。
      裁剪时,材料要与室温相适应(吸附作业)。
      有纹路的花色要尽量对准纹路施工。
      墙面及墙角部分覆盖的材料要用手充分压紧(“V”字型),按墙面曲线(予留5CM)裁剪。
      裁剪时要与墙面保留一定距离,予留到踢脚线能覆盖到的位置。
      连接幅施工
      裁剪第2张地板时要考虑与第1张地板纹路对齐(尽量于需要对齐纹路的地板)。
      裁剪第2张地板时把地板放置在第1张上,在中间、两端上作“V.刮板”字型标记,裁剪地板两端与墙面予留一部分施工。―大面积施工时也可以接同一步骤施工。
      3、黏合剂涂布―黏合剂使用与参选地板配套的胶水。- 在粘地板前要等候一定时间,降低黏合剂水分,提高粘合力,等候时间与周围环境、时间、地面情况来定。 - 本产品使用配套黏合剂、刮板以及全面涂布,连接部、墙角充分涂抹,以免产生移动、翘起等现象。―对裁剪过的地板进行涂抹。
      4、 地板铺设及压紧―黏合剂涂抹完等候一定时间,将地板放上。―用脚轻轻压紧、放置。―用滚轮压紧地板连接处,以中间至墙角、中间至连接部移动。
      5、连接处处理 连接处施工是施工当中最重要的。 连接处处理是用施工刀将连接处两张地板切掉。 裁剪时注意两张地板之间一致性。
      6、施工结束及清理 施工完全结束24小时以后,要进行地板清扫(可使用吸尘器,但禁止使用抹布清扫) 黏合剂痕迹或者其他异物,粘在表面要用抹布粘上乙醇清扫。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-12-31 14:46

      方块地板胶施工方法:
      矿渣找坡——砂浆找平——防水卷材——保护层——挤塑泡沫隔热保温——隔离层——细石砼刚性防水。这样结构的屋面做法细石砼刚性防水一定要留设伸缩缝,而且是伸缩缝间距不能大于6米,否则会因温度收缩而拉裂。