    • 那么爱你 2017-12-31 10:39

      厨房排气扇风量确定方法:换气扇数目=房间体积X每小时索需换气次数(N) 再除换气扇的排气量X60。就是说你20平方的厨房,高是2米的话,体积就是40立方。换气扇8寸到10寸风量一般在120~200/小时。

      1 评论

    • 一点留恋 2017-12-30 10:09

      厨房排烟风量一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。
      按炉头的话,一般是2500~3000m³/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量。
      利用设计排风量计算管道的截面尺寸和选用风机。
      风管的管内风速一般取10~12m/s计算。

      0 评论

    • Hzl_8542 2017-12-29 22:02

      很简单的,排烟风量的计算:
        1.担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m³/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m³/h;
        2.担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m³/h计算。