3条回答
-丶- 2017-12-30 15:14
1、熟悉施工图,对电气平面布置图,配电及弱电系统图看懂看透。
切槽与配管
1、根据已确定的各种电器位置和线路走向打好水平线弹好线,进行切槽。2、切槽时应做到横平竖直,美观规范深度适宜线管埋设后低于墙面一公分为宜。
3、切底盒槽孔时应方正平直不得打穿墙体。
4、埋设配电箱时不得打孔穿洞。
5、承重结构,梁、柱等不得打孔穿洞。
配管
1、线管敷设排列整齐,用线码或扎丝每隔50公分一个固定线管。2、管与底盒、以及强弱电箱接口处应用杯锁连接,地面线管接口要上好胶水。
3、墙、地面、天花,管与管交叉处应全部采用弯管。
4、当金属电线保护管与金属盒箱连接时必须与保护地线(PE线)可靠连接。
5、底盒埋设,应先上好锁头,湿润盒槽,用水泥砂浆固定,底盒平墙面,平整要水平,通用底盒86型,并排底盒之间的间隙以第一个盒左螺孔中与第二个盒左螺孔中为86mm为标准。
6、插座离地面以300mm为准,开关高度离地面以1300mm为准。
7、电视、电话、电脑线应单独敷设,禁止与电源线同管、槽,并与导线管相隔100mm为宜,强电与燃气管分隔:同一平面为150mm以上,不同平面为100mm以上。
8、承重结构及顶棚走线时应用黄蜡管进行保护,天花上的灯位出线用波纹管及软管保护,不得裸露。
布线
1、布线应分色:相线为红色,零线为蓝色,地线为双色,灯线及双控线为绿色,所有照明灯线都要放地线。2、严禁杜绝,回路借线,中途接线,借用原有老线管。
3、空调器、热水器、烤箱等用电较大的设备应设专线。P:功率 U:电压 I:电流 S:线径
P=U X I S=P/(U X I) 空调IP:735W。
4、线管穿线:20mm管内不能超过5根2.5平方线,3根4平方线;25mm管内不能超过7根2.5平方线,5根4平方线。天花过线盒不能有接口,所有并进处应全部放在灯位上。
5、电视、电话、电脑、音响要专线专用,不能线并线,杜绝半路接头,电脑实际使用的4条线颜色分为:白橙,橙,白绿,绿。
6、布线完工后,应进行各回路对地, 线与线间的绝缘检查,绝缘电阻值应符合公司标准,画好墙、地面线管走向示意图,并做好自检记录。
7、布线完工后,经质检员检测合格后,再装好底盒保护盖板,方可封槽,封槽前洒水湿润槽内,砂浆表面应平整,不得高出墙面,也不得露线管
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.