3条回答
刚好遇见你_8481 2017-12-28 17:41
1、无障碍小便器下口距地面高度不应大于400mm,小便器两侧应在离墙面250mm处,设高度为1.20m的垂直安全抓杆,并在离墙面550mm处,设高度为900mm水平安全抓杆,与垂直安全抓杆连接;
2、无障碍洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm,其底部应留出宽750mm、高650mm、深450mm供乘轮椅者膝部和足尖部的移动空间,并在洗手盆上方安装镜子,出水龙头宜采用杠杆式水龙头或感应式自动出水方式;
3、安全抓杆应安装牢固,直径应为30mm~40mm,内侧距墙不应小于40mm;
4、取纸器应设在坐便器的侧前方,高度为400mm~500mm。
倒叙_7629 2017-12-27 15:20
办公建筑设计规范《 JGJ67-2006》:
公用厕所应符合下列要求:
1,对外的公用厕所应设供残疾人使用的专用设施;
2,距离最远工作点不应大于50m;
3,应设前室;公用厕所的门不宜直接开向办公用房,门厅、电梯厅等主要公共空间;
4,宜有天然采光、通风;条件不允许时,应有机械通风措施;
5,卫生洁具数量应符合现行行业标准《城市公共厕所设计标准CJJ14的规定;
注:1 每间厕所大便器三具以上者,其中一具宜设坐式大便器
2 设有大会议室(厅)的楼层应相应增加厕位
无障碍设计规范GB 50763—2012(2012.09.01实施)
3.9 公共厕所、无障碍厕所
3.9.1 公共厕所的无障碍设计应符合下列规定:
1 女厕所的无障碍设施包括至少1个无障碍厕位和1个无障碍洗手盆;男厕所的无障碍设施包括至少1个无障碍厕位、1个无障碍小便器和1个无障碍洗手盆;
2 厕所的入口和通道应方便乘轮椅者进入和进行回转,回转直径不小于1.50m;
3 门应方便开启,通行净宽度不应小于800mm;
4 地面应防滑、不积水;
5 无障碍厕位应设置无障碍标志,无障碍标志应符合本规范第3.16节的有关规定。
3.9.2 无障碍厕位应符合下列规定:
1 无障碍厕位应方便乘轮椅者到达和进出,尺寸宜做到2.00m×1.50m,不应小于1.80m×1.0Om;
2 无障碍厕位的门宜向外开启,如向内开启,需在开启后厕位内留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间,门的通行净宽不应小于800mm,平开门外侧应设高900mm的横扶把手,在关闭的门扇里侧设高900mm的关门拉手,并应采用门外可紧急开启的插销;
3 厕位内应设坐便器,厕位两侧距地面7OOmm处应设长度不小于700mm的水平安全抓杆,另一侧应设高1.40m的垂直安全抓杆。
3.9.3 无障碍厕所的无障碍设计应符合下列规定:
1 位置宜靠近公共厕所,应方便乘轮椅者进入和进行回转,回转直径不小于1.50m;
2 面积不应小于4.OOm2;
3 当采用平开门,门扇宜向外开启,如向内开启,需在开启后留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间,门的通行净宽度不应小于800mm,平开门应设高900mm的横扶把手,在门扇里侧应采用门外可紧急开启的门锁;
一点留恋 2017-12-27 13:15
卫生间的无障碍设计规范有:
1、通道地面应防滑和不积水,宽度不应小于1.50m。
2、洗手盆距洗手盆两侧和前缘50mm应设安全抓杆。
3、洗手盆前应有1.10m×0.80m乘轮椅者使用面积。
4、男厕所小便器两侧和上方,应设宽度0.60~0.70m、高1.20m的安全抓杆
5、小便器下口距地面不应大于0.50m
6、无障碍厕所男、女公共厕所应设一个无障碍隔间厕位。
7、新建无障碍厕位面积不应小于1.80m×1.40m
8、改建无障碍厕位面积不应小于2.00m×1.00m
9、厕位门扇向外开启后,入口净宽不应小于0.80m,门扇内侧应设关门拉手。
10、坐便器高0.45m,两侧应设高0.70m水平抓杆,在墙面一侧应设高1.40m的垂直抓杆。
11、安全抓杆直径应为30~40mm。安全抓杆内侧应距墙面40mm。抓杆应安装坚固。
相关问题