检验室内消火栓标准是什么?

王琳 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 那么爱你 2017-12-24 12:04

      1、消火栓的检查。
      室内消火栓箱内应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤或其它损坏。每半年至少进行一次全面的检查维修。主要内容有:
      (1)检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水,若渗漏水及时更换密封圈;
      (2)对消防水枪、水带、消防卷盘及其它进行检查,全部附件应齐全完好,卷盘转动灵活;
      (3)检查报警按钮、指示灯及控制线路,应功能正常、无故障;
      (4)消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺;
      (5)对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。
      2、供水管路的检查。
      (1)对管路进行外观检查,若有腐蚀、机械损伤等及时修复;
      (2)检查阀门是否漏水及时修复;
      (3)室内消火栓设备管路上的阀门为常开阀,平时不得关闭,应检查其开启状态;
      (4)检查管路的固定是否牢固,若有松动及时加固。
      3、水源的检查。
      (1)对水泵设施按有关要求进行检查,要特别注意启动水泵设备的工作状态是否良好;
      (2)对水箱(或气压给水设备)进行检查,若有损坏及时修复。特别注意水箱内的检测信号设施,应检查其功能是否正常;
      (3)检查水泵接合器上的设施是否良好,特别是单向阀、安全阀及接口等部件。检查时还应注意水泵接合器附近的室外消火栓或其它水源是否符合有关要求。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-12-21 12:54

        1、箱体无凹凸不平的坑痕、磕碰痕迹。
        2、各面垂直度偏差不大于1.5~3/1000。
        3、箱门与框密合、平齐,不平度不大于2㎜,间隙不大于2.5㎜。
        4、箱体内外表面应防腐,涂层应均匀、平整明亮。明装箱体外涂层应色泽美观,无流淌、气泡、剥落等缺陷。
        5、焊接处应平整,焊点牢固,无烧穿、焊瘤缺陷,铆接应严实美观、排列整齐。
        6、托架、挂架、卷盘应做防腐处理。
        7、箱门玻璃厚度不小于4㎜。
        8、箱体板材厚度单栓不小于1.0㎜,双栓不小于1.2㎜。
        9、栓箱门应有关紧装置,开启角度不小于165°,无卡涩,启闭灵活。

      0 评论

    • 可惜没如果 2017-12-21 12:49

      你好,一、 室内消火栓的选用应符合下列要求:
        1.室内消火栓应符合《室内消火栓》GB3445的有关规定;
        2.室内消火栓SN65可与SN25一同使用;
        3.消火栓水枪应符合《消防水枪》GB8181的有关规定;
        4.消防水龙应采用内衬里的消防水带,每根水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防软管,软管内径不应小于ф19;
        5、 消火栓、水龙带和水枪的匹配宜符合下列规定;
        当消火栓的出流量为5L/s时,SN65的消火栓配Φ16mm的水枪,Φ65的衬胶水带。
        SN25消防软管卷盘胶管的内径宜采用Φ19或Φ25,并配有Φ6的水枪。
        6.旋转栓其内部构造合理,转动部件选材恰当,并保证旋转可靠无卡瑟和漏水现象。
        7.减压稳压消火栓其内部构造合理,活动部件选材恰当,并应保证可靠无杜塞现象,且减压稳压消火栓在各种供水工况下应保证出水口压力。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。