    • 倒叙_7629 2017-12-20 14:03

        排烟风量的计算:
        1.担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m³/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m³/h;
        2.担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m³/h计算。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-12-20 13:54

      厨房的通风量由两部分组成,即局部排风量和全面排风量两部分。局部排风量应选用的灶具和厨房排风罩的情况加以确定,一般按每米排烟罩2000风量进行计算,全面排风量一般按计算确定。
      1.通风量的计算
      机械通风的换气量应通过热平衡计算求利,其计算公式:
      L=Q/0.337(tp-ti) (1)
      式中,L--必须的通风量、m3/h;
      tp--室内排风计算温度,可采用下列数值:夏季35摄氏度,冬季15摄氏度;
      ti--室内通风计算温度,摄氏度;
      Q--厨房内的总发热量(显热),W;
      Q=Q1+Q2+Q3+Q4 (2)
      式中,Q1--厨房设备散热量,按工艺提供数据计算,如无资料时,可参考文献;
      Q2--操作人员散热量,W;
      Q3--照明灯具散热量,W;
      Q4--室内外围护结构的冷负荷,W。
      2.局部排风量
      局部排风量按排风罩面的吸入风速计算,其最小排风量为L=2000P·H
      式中,L--排风罩排风量,m3/L;
      P--罩子的长度(靠墙的边长不计),m;
      H--罩口至灶面的距离,m。
      3.厨房通风量估算
      在总结工程设计及使用的基础上,设计人员可按如下通风次数进行估算:
      中餐厨房 n=40-50h-1;
      西餐厨房 n=30-40h-1;
      在估算出的通风量中,局部排风量按65%考虑,全面排风量按35%考虑。

      0 评论

    • Hzl_8542 2017-12-20 13:51

      厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。按炉头的话,一般2500~3000m³/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量。利用设计排风量计算管道的截面尺寸和选用风机,风管的管内风速一般取10~12m/s计算。