    • 7bd7ff 2017-12-16 21:07

      1.是有故障了,指示灯闪烁是在报警,断电是给主板复位,再开空调正常工作,说明前面的报警是软故障,不定时产生。具体有什么故障需仔细检查才知道。
      2.现在的空调都有防霉功能,关机以后,室内机还会持续工作几分钟,把室内机蒸发器上的水分吹干以后才会停。

      2 评论

    • Eternally 2017-12-18 19:03

      E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
      E2:室内蒸发器防冻保护。
      E3:室内温度感温头短路或开路。
      E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
      E5:室内外通信故障。

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2017-12-16 15:09

      可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。
      压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
      高压过高过热的原因及排除:
      1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
      2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
      3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
      4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
      5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
      电路方面的问题则是:
      1,控制电路板故障。
      2,温度传感器过载,信息错误。
      3、电源接线松脱、接触不良。
      4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
      资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,
      建议找专业维修人员检查看看。

      0 评论