空心砖砌体怎么施工?

华鹏 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 爱在昨天_5352 2017-12-17 23:39

      (1)先用混凝的土梁、柱的表面使用掺加界面剂的水泥浆进行甩毛。空心砖墙的话,使用扫帚把面层上的粉尘打扫干净。
        (2)吊垂直、套方
        我们要从顶层用特制的大线坠、绷铁丝进行吊垂直,然后要根据面砖的规格规格分层进行设点,这是做灰饼。横线的话,要以楼层作为水平线控制,竖向的线要以四周的大角和通天柱为基线,整个墙面要根据各控制线的要求,保证大阳角全部是整砖。
      (3)弹线分格
        墙面要抹灰到六、七成干,然后就可以按照墙面设计图进行分段和弹线,主要是弹出各处的控制点和特征点,腰线、分色线滴水檐、以及窗台等等部位。
        (4)排砖
        我们要根据设计图和墙面的尺寸进行横竖的排砖,以保证面砖缝隙均匀,符合设计图纸要求,注意大面和通天柱子的排砖,以及在同一墙面上的排列顺序。如果遇突出的卡件,我们要用整砖套割进行吻合,不可以用非整砖进行拼凑镶贴。
        (5)选砖、浸砖
        外墙砖在镶贴之前,我们首先要对面砖进行挑选,主要是把颜色、花纹、以及规格差不多的面砖给挑选出来,挑选砖必须要注意砖的长宽和对角线的尺寸,要采用专用的工具进行检查和挑选,而且要求针对45°的拼缝砖提前加工。然后把选好的砖泡2个小时以上,然后取出晾干,待用。
        (6)镶贴面砖
        在每一分段或是分块之内的砖面,都是由自下自上进行铺贴。把最下一层的砖下皮的位置要先稳好,然后托住第一皮的面砖。在砖面的外皮上口进行拉水平通线,这样可以作为镶贴的标准
        (7)面砖勾缝与擦缝
        面砖缝宽一般保持在5~8mm或是以上的,我们可以使用1:1的水泥砂浆进行勾缝,在里面掺加一定量的矿物颜料,在勾缝之前而且必须把缝隙里的砂浆松散部分给清理干净,并使用清水进行提前的湿润

      0 评论

    • Eternally 2017-12-11 10:38

      原材料要求空心砖进入施工现场后应按使用要求抽取一定数量的产品,每3万块抽取一批,送至建筑材料试验站进行测试。砌筑砂浆的砂宜采用中砂,砂子不得含有害杂物,砂子含泥量≥M5砂浆不得超过5%。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-12-11 10:20

      1)砌筑主材要求:底层室内地坪标高上0.5米墙体、电梯井周边墙体、卫生间自楼面起1.5米以下墙、管道井及厨房楼面起1.5米标高墙体均为实心墙,防火墙为标砖砌筑;其余墙体采用煤矸石砖,在砖砌体中,至楼层面起先砌三匹标砖配砖,转角处、墙体端部、构造柱相连处及门窗和洞口边缘均为实心砖套砌,套砌长度不小于200。
      2)砌筑前,先将构造柱绑扎完毕,墙体部位清扫干净,砌块和烧结砖提前一天浇水温润,拉结钢筋准备到位.框架柱及砼墙与填充墙体相交处的圈梁、过梁及拉结钢筋已按规定预埋筋,先浇注厨房、厕浴间墙下高200mmC20砼翻边,宽度同墙厚后。再进行拉结筋连接。
      3)砌筑时墙体部位先浇水湿润再试摆砖,尽量调为整砖,墙体下部先砌三匹(200高)实心配砖再砌空心砖砖。构造柱部位留置马牙槎,构造柱两侧用实心配砖套砌;马牙槎先退后进,退进尺寸为60,确保构造柱断面尺寸,且马牙槎留置要顺直,垂直度层高不超过15,在马牙槎及纵横墙体交接处设置拉结钢筋,拉结筋的竖向间距为500,26.5的钢筋,埋入墙体长度不小于1000,且不小于五分之一墙长;拉结筋在灰缝边缘的最小保护层厚度为15。当墙高大于1/2墙长或墙高大于4米时设置一道圈梁,断面为120×墙厚,有门洞时可设置于门洞过梁处,无门洞时设置于1/2墙高处。阳台砖砌栏板压顶、女儿墙压顶及内外墙窗台下设置80×墙厚的水平连系梁,水平系梁配筋构造详结构施工图,砌砖时应预留位置,两端伸入墙体为120。
      4)在砖墙的转角处及交接处设置标高桩和皮数杆,在皮数杆之间拉准线,依准线逐皮砌筑,其中第一皮砖按墙身边线砌筑。墙体下部先砌三匹(200高)水泥标砖再砌加气砼砖,厨房、卫生间、厕浴间墙体下部浇筑200×墙厚的C20砼后再砌实心砖,所有墙体砌筑到梁或板底下190-210高处留置后塞口,待墙体灰浆沉迭7天后方可填补后塞口,后塞口采用细石砼浇筑填实。
      5)砌砖操作方法采用“一铲灰、一块砖、一挤揉”的“三一”砌筑法,组砌形式采取一顺一丁,先丁后顺,上下错缝,内外搭砌,错缝长度不得小于砖块厚度;空心砖砖采用上压下1/2中砌筑。在墙端部、转角处、门窗边缘及构造柱相连处采用配砖套砌,配砖套砌最小长度为200;砌体砂浆要饱满水平灰缝砂浆饱满度不低于80%。竖缝采用挤浆法保证不出现透明缝,砌筑中局部有瞎缝时必须二次填补,砌好的墙体必须清扫干净,确保墙体清晰美观,灰缝均匀,横平竖直。
      6)墙体交接处无构造柱时,应同时砌筑,且设置竖向间距500的26.5拉结筋,沿墙体长度全长设置;墙体交接处无法同时砌筑时,应留斜槎,不得留直槎,斜槎高不大于1.2米,应留置拉结筋.砌筑中墙体上不得留设脚手架眼和临时间断处。
      7)组砌方法应正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,掉角严重的空心砖不宜使用或用于不显眼处。水平灰缝应控制在15,立灰缝不宜大于22,应砂浆饱满,横平竖直,立缝局部有不饱满的用砂浆填实。拉通线砌筑,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直平整,不允许砸砖修墙。。
      8)各种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。在安装管道后,用C20细石混凝土进行灌缝填补。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本