5条回答
紫苹果国际设计 2019-04-25 15:42
一、可能是由于暖气片上的温控阀没有打开;
二、可能是因为暖气片内积存了一些管道系统中原来残留的空气,造成了热水循环阻塞的现象,导致暖气片不热;
三、暖气片或系统被脏物堵死;
四、暖气片安装方式错误,装成了下进下出或上进下出,最终造成暖气管热而暖气片不热的现象。
针对以上四种原因,可以通过以下四种方式进行解决:
第一种: 如果是温控阀没有打开,那么直接打开即可,顺时针方向为关小,逆时针方向为开大;
第二种: 针对第二种情况,用户可以打开冷气阀排尽暖气片内空气后再关闭;
第三种: 如果是被脏物堵塞了,可以找到专业的施工人员对家里的整个采暖系统进行彻底冲洗;
第四种: 如果是由于安装方式出错,则可以找安装暖气片的暖通公司进行重新安装或者换掉暖气片。
刚好遇见你_8481 2017-12-09 13:33
1、循环泵故障:循环泵出问题,无备用泵,系统不循环。 2、间歇循环:为节电,部分供热管理单位经常停泵,系统工况不稳定。 3、循环泵流量小:造成用户大面积不热。 4、循环泵扬程低:造成末端用户不热。 5、定压点低:补水泵定压点低,系统中高大建筑不热。 6、补水泵故障:补水泵出问题,无备用泵,系统严重亏水。 7、变频器失灵:补水泵变频器出故障,补水不及时。 8、膨胀水箱缺水:由于补水信号失灵等原因造成膨胀水箱亏水。 9、补水箱小:系统亏水严重,补水箱容积满足不了补水需要。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。