按钮开关怎么用?

彭海升 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 距离_5082 2017-12-08 19:56

      右上角那个T按钮是测试按钮,这个按钮一般只有漏电断路器上才有,按下该按钮后,将有一个电阻跨接漏电断路器,产生一定的剩余电流来模拟发生漏电时的剩余电流,用于检测漏电断路器是否可以正常工作,按下后应该立即跳闸,否则漏电断路器有故障。T按钮下面的那个方形按钮是复位按钮,当空开是因某种原因自动脱扣时,复位按钮会自动弹出,而手动分闸时复位按钮不会弹出,这样可以区别究竟是人工分闸,还是自动跳闸。当复位按钮弹出后,再次合闸时需要按下复位按钮,否则无法正常合闸。 每月按一次是为了确保漏电保护功能是有效的,多按几次一般不会造成损坏但也没有意义。按下T按钮后不跳闸并且冒烟,有可能是脱扣装置卡住了,内部电路检测到剩余电流便接通电磁脱扣器线圈的电源,但脱扣器却无法正常跳闸,脱扣器线圈长时间通电,便发热冒烟烧毁了。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-12-08 13:10

      按钮开关有一种是带自锁的,按一下开关触点锁住接通,再按一下开关触点释放断开。一般电机控制用的的按钮开关自锁是利用接触器的辅助触点来自锁的。
      右上角那个T按钮是测试按钮,这个按钮一般只有漏电断路器上才有,按下该按钮后,将有一个电阻跨接漏电断路器,产生一定的剩余电流来模拟发生漏电时的剩余电流,用于检测漏电断路器是否可以正常工作,按下后应该立即跳闸,否则漏电断路器有故障。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2017-12-08 12:22

      按钮开关有常闭、常开两对点。PLC输入按照使用要求来使用这两对点。对于使用常闭点来讲,PLC输入根据型号不同有分立的输入,也有公共点。按照说明书来连接。公共电极接常闭一个端子,PLC的输入点接另一个端子,即用动合触点接PLC的I端(plc的一个输入点),另一端接PLC的24V ,动断触点空接。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑小区PP模块雨水回用系统作用?
      • 兔友_GPUQ08 回答:PP模块惠洁雨水收集回用系统是指通过对建筑屋顶、城市路面及绿化草坪区域内进行就地收集的一项雨水综合利用措施。主要包括雨水初期弃流、雨水收集、储存及后期处理净化后的直接利用。 雨水综合利用,是指对雨水进行就地收集、入渗、储存、处理、利用的措施。 通常包括以下三种方式: 1、 收集、储存和净化后直接利用; 2、利用各
      • 雨水排水系统 PP板材 pp管 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。