3条回答
刚好遇见你_8481 2017-12-09 12:25
高层民用建筑超过100m,屋顶机房试验栓试射距离不低于13m;低于100m民用建筑,屋顶机房试验栓试射距离不低于10m.
消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。
消防栓组成:
一、消防栓设备。由水枪水带消火栓组成。
二、给水管网。由引入管消防干管消防立管以及相关阀门阀件组成。
三、屋顶消防栓。供消防栓给水系统检查试用之用。
四、水泵接合器。消防水池,消防水箱等组成。
距离_5082 2017-12-07 20:13
(1)除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消防竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓,如图1一6一49所示。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀。
(2)建筑物内不允许有些楼层设置消火栓而有些楼层不设置消火栓,如需设置消火栓,则每层均应设置。对于单元式、塔式住宅,在楼梯间可设置干式消防竖管,消火栓口设在楼梯间供消防员接水带使用,消火栓口可隔层设置,也可在楼梯休息平台设置,栓口的公称直径均应采用65 mm。
(3)室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,为减小局部水压损失,在条件允许时,消火栓的出口宜向下或与设置消火栓的墙面成90。角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接;在消火栓箱上或其附近应设置明显的标志,消火栓外表应涂红色且不应伪装成其他东西,便于现场人员及时发现和使用。
(4)冷库内的室内消火栓应采取防止冻结损坏措施,一般设在常温穿堂和楼梯间内。冷库进入闷顶的入口处应设置消火栓,便于扑救顶部保温层的火灾。
(5)室内消火栓的间距应由计算确定。但为了防止布置上的不合理,保证灭火使用的可靠性,规定消火栓的最大布置间距(见表1一6一10)为:高层工业与民用建筑,高架库房,甲、乙类厂房,高度超过24 m的多层停车库,不应超过30 m;其他单层和多层建筑等,不应超过50 m。
那么爱你 2017-12-07 13:27
一、消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
二、消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100mm的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。
三、消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。
四、消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。
五、消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。
六、消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。
七、临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。