    • Eternally 2017-12-07 13:18

         1、对墙根部位的渗水情况:首先,在砌筑地下室墙体时,要保证砌体砂浆的饱满度,避免从砖缝漏水;其次,在外墙内外侧抹灰前,应将根部处理干净,保证根部抹灰密实、到位,必要时在墙外侧与基础交接的阴角部位做成八字角;其次,要保证墙外侧防水砂浆的底部标高比地下室室内标高低,外墙铺贴柔性防水层时,也对墙根部位进行特别处理,一定要铺贴到位。
         2、对变形缝处:常采用在缝内侧用泡沫板填塞,再用沥青麻丝封堵,外侧再用油膏做二布三涂的做法,既保证变形缝的变形量,同时也保证防水效果,在防水层外要砌筑保护墙,宽度比防水层每侧宽120,并将保护墙的防水层之间的缝隙用水泥砂浆填实,以免基坑回填时破坏防水层。
         3、管道穿越地下室的穿墙洞,待管道安装完毕后,四周用干硬性水泥砂浆或素水泥砸实,然后外侧抹防水砂浆,待防水砂浆干燥后,在大于管道外径35mm的范围内刷两遍聚氨脂防水涂膜。
         4、暖气管穿越地下室的穿墙洞,要考虑到管道的热胀冷缩现象,待管道安装完毕后,用沥青麻丝将墙洞砸实,墙外侧抹水泥砂浆,同样刷两遍聚氨酷防水膜。
         5、对于散水部位处的渗水,应使外墙防水砂浆高出散水150mm左右或做到勒脚顶侧,保证散水部位的防潮层不断开,并做好散水与勒脚处的油膏填缝;为保证防潮效果,避免渗水,地下室墙必须用水泥砂浆砌筑,灰缝必须饱满。
         6、墙面通缝渗水,砌筑前,先用水将砖表面湿润,再铺砂浆;砌筑时确保灰缝砂浆密实饱满,灰缝应勾缝;外墙抹灰前应先检查灰缝,若有不密实处再加强补缝。

      0 评论

    • 你那么爱他_5924 2017-12-06 22:39

      地下室工程结构复杂,一般传统堵漏的工法难以取得根治成效。解决地下室渗漏问题需要全面分析,认真对待,堵、防结合,综合治理才能成功。地下室结构常见渗漏形式分:顶板裂缝渗漏,侧墙裂缝或点漏,后浇带渗漏、沉降缝变形缝渗漏、施工缝渗漏、混凝土浇注、钢筋拉片点漏、各种预埋管道周围渗漏、降水基坑、消防池渗漏、局部砖混结构渗漏情况。你上面说的方法只是只是能够处理一些混凝土面板中间的裂纹渗漏,如果是结构上的渗漏就不能彻底处理好。我们有30多年防水堵漏结构补强施工经验,做过多个铁路遂涵的渗水堵漏,不但堵得是结构缝渗漏,而且还要防止火车通过强烈震动引起的重新开裂渗漏,我们还帮助好多朋友整治好就像用你说的方法整治不好的地下工程,今年刚刚做完包头的两个地下工程疑难渗漏整治。并有录像视频记录。如果有意向咨询,我们可以免费提供堵漏样板,觉得满意后再谈其他合作。免费提供混凝土防水渗漏水修复专业技术咨询,配套介绍优质堵漏材料。免除今天修,明天漏,年年修,年年漏的烦恼。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2017-12-06 17:04

      地下室漏水现在一般采用高压注浆堵漏,只要混凝土浇筑的不是太差都能堵住,如果混凝土浇筑的不好的话,我不知道你的地下室有没有集水井,如果有的话那只能做引水了。高压注浆要专业的防水施工队伍来做,一般费用在30元左右一个针头。以上价格来源于网络,实际价格请以实际为准。