机房防静电地板高度一般多少?

贾立彪 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 那么爱你 2017-12-04 09:39

      防静电活动地板的高度:
      1.仅供走线用:基本尺寸为250mm。
      2.供走线及空调风库用:基本尺寸为400mm。地板的可卸板能互换,并有较高的制作精度,以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。
      3、防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后,清理干净地面,铺装活动地板(有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽)。
      4、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低地面做法的高度,直接铺在结构楼板上时,结构楼板要求表面平整,并喷涂界面剂,固化混凝土表面,使地面不起砂。
      5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。
      6、地板安装完后一定要进行接地处理,否则起不到防静电作用。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2017-12-02 18:41

      机房防静电地板高度一般在2CM左右,机房防静电地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基(木基)、硫酸钙基等。贴面材料有防静电瓷砖、三聚氰胺(HPL)、PVC等。另外还有防静电塑料地板、OA网络地板等。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-12-02 14:20

      一般的防静电地板架空高度为10-20CM,这个高度说的是地面至板面的高度,如果是下送风,一般为30-40CM,当然还要配通风板。
      在中国机房设计新标准中,规定如果防静电活动地板下仅作为电缆布线使用时,活动地板的高度不宜小于200mm,而如果作为空调静压箱使用时,地板高度不宜小于350mm。在TIA-942标准中,Tier4级要求的防静电地板架空的最低高度为750mm。根据阳志装饰多年的工程经验,一般静压箱内送风风速应不大于2.5m/s为宜。