3条回答
倒叙_7629 2017-11-27 16:06
1,使用水溶性液体,使用时应戴上保护手套。切勿吞服及溅入眼睛,若有接触,即用清水冲洗。
2,基层表面应平整,坚实,洁净,无油污,无明水。瓷砖缝隙,阴角及管道根等细部用铲刀及毛刷把灰尘及附着物清理干净,如有多个地漏或地漏处坡度比较大的话,可用干粉(干水泥粉、腻子粉)分段搭围堰处理。清理完毕后,把地漏堵上即可。
3,在水桶里加入23~25L,水温18度±2度的干净自来水(禁止用热水及温水),将A1材料包打开倒入水中充分搅拌均匀至无颗粒状,以肉眼观测不到为准。然后加入A2充分搅拌均匀,最后加入B搅拌均匀即可(总的混合时间不宜过长约5分钟为宜)。
4,将混合好的防水液倒入作业范围,静止80~120分钟,静止期间严禁向作业范围内加入水及其它物质以免影响水分子聚合结晶。考虑到国内铺设饰面层多为干铺层,为达到最佳防水堵漏效果,故要保证作业范围内的所有部位上的防水液深度不低于5mm。
那么爱你 2017-11-26 15:21
具体做法如下:
1、地面用水泥砂浆向地漏方向找坡,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大。
2、管线穿楼板根部及地漏附近,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时,贴玻璃丝布加强层1~2层。
3、墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。
4、聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。
5、先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。
6、地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300mm宽。防水地面防水层应高出地面200mm。
7、按照要求做36小时闭水试验。
相关问题