3条回答
柠檬_6149 2017-11-27 08:11
石膏板跌级吊顶做法是:
1、先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线。水平偏差允许±5MM以下。
2、在顶棚上划出吊杆位置:不上人吊杆用直径6MM,上人吊杆用直径8-10MM钢筋。(荷载过大时需经计算决定吊杆断面)。上人吊杆距墙控制在100MM左右。同时距主龙骨端部不得超过300MM。吊杆端头螺纹外露长度>3MM,端头可后焊。
3、主龙骨间距一般为1000MM-1200MM,离墙边第一根主龙骨距离≤200MM,各主龙骨接头要错开,不在一条线上,吊杆方向也要错开,避免主龙骨向一边倾倒。
4、主龙骨吊放时尽量避开灯具、广播喇叭、空调顺、空调口、喷淋头、消防探头等。次龙骨间距一般为400-600MM。
5、主次龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200。大面种吊顶时,每12M应在主龙骨上加焊横向大龙骨一道。轻钢大龙骨可以焊接,但宜点焊,次龙骨不能焊接。校正后将龙骨所在吊挂件、连接件拧、夹紧。
6、全面校正主、次龙骨的位置及水平度;连接件错位安装。明装龙骨目测应无明显弯曲。通常次龙骨对接错误偏差不得超过2MM。当次龙骨间距>800MM时,其间应增加横撑,与主龙骨垂直用小吊挂件固定。
7、接到天棚隐蔽工程验收报告认可后,安装石膏装饰板。吊顶板(及龙骨)的排列宜从房中向两边依次安装。吊顶板与龙骨用镀锌自攻钉眼肜腻子找平。吊顶板接缝处必须安装在不小于40MM的次龙骨上。板间距可留8-10MM缝隙。可按设计刷色浆一道貌岸然,也可用铝压缝条或塑料压缝条将缝压严,固定用GB857或GB845十字沉头自攻螺钉(
8、天平上风口、灯具、消防探头、喷淋头、广播喇叭等在吊顶板就位后安装。
9、吊杆与设备打架时,增设吊杆并调整杆位。
10、装饰跌级吊顶,先在地面上弹墨线定位,再用悬锤挂线定出其准确位置。
11、重型灯具、震动的电扇,重型设备应直接吊挂在钢筋砼楼板上,不得与龙骨相连。
其他说明
1、横撑龙骨与次龙骨间距必须依罩面板实际尺寸决定。
2、安装灯具风口要根据重量大小来确定固定方法,按设计进行施工。
3、龙骨吊顶完毕,必须验收认可后才能安饰面板。
刚好遇见你_8481 2017-11-26 22:42
L型是简单的直线或者回字型吊顶,适合简约的装修风格。 石膏板直线吊顶通常的规格是600﹡600,有凸出花纹,用38主骨和T型骨组装。
轻钢龙骨石膏板叠级吊顶计算方法:
展开面积计算和投影面积计算两种方式。道理是一样的,价格有所不同,总价是一样的。展开面积就是用了多少平方的板材就是多少。投影面积就是造型的平面总面积,如果是方形的就按照长乘以宽计算。
轻钢龙骨石膏板吊顶材料用量的计算是:轻钢龙骨吊顶的配比是:主龙骨是1:1·1(每平米吊顶主龙骨是1·1米),副龙骨是1:3·5,主吊件1:1·1,副骨挂钩1;3·5,余下的配件(主接,副接,支托,丝杆,爆钉)等是1。木龙骨吊顶的配比是:3*4木方1:5·5(含吊杆的用料),余下是铁钉等五金件。石膏板基本上是1:1·1(造型应展开算)。